消防器材的布置计算方法?

如题所述

一、灭火器的布置
1、单位面积最小需求配灭火器级别的计算
在确定了防火分区的保护面积后,根据下述公式计算该防火分区内应配置的灭火器的最小灭火级别:
Q=KS/U
式中 Q—防火分区计算单元的最小需配备灭火级别(A或B)
S—计算单元的保护面积(㎡)
U—A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(㎡/A或㎡/B)
K—修正系数。
火灾场所单位灭火级别的最大保护面积依据火灾危险等级、火灾种类从下表中选取。
2、计算单元(防火分区)中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别计算
计算单元(防火分区)中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别按下面公式进行计算;
Qe=Q/N
式中 Qe—计算单元(防火分区)中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B)
Q—计算单元(防火分区)中的最小需配备灭火级别(A或B)
N—计算单元(防火分区)中的灭火器设置点数(个)
3、灭火器设置点的确定
每个灭火器设置点实际配备灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。计算单元中的灭火器设置点数依据火灾的危险等级、灭火器类型按下表规定的最大保护距离合理设置,并保证在最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。
工程实例:
根据现场查勘估计,产品仓库的建筑面积约1500㎡,存放的产品为丙类物品,根据上述表3可知,该仓库的火灾危险等级为中危险级,又查询上述表1可知,中危险级对应的A类火灾(固体火灾)的单具灭火器最小配置灭火级别为2A,单位灭火级别最大保护面积75㎡。又根据现场查勘得知,现场配备有室内消火栓,因此查询上述表2,得修正系数K=0.9,
因此根据(公式-1)Q=KS/U,计算可得:
Q=0.9*1500/75=18A
又根据表4,确定该仓库内需要设置的灭火器配置点为:N=1500/(20*1.414)2=1.876
取整之后,得N=2
再根据公式-2,计算每个灭火器设置点的最小灭火级别:Qe=Q/N=18/2=9A
即需要配置5具2A级或3具3A级的ABC干粉灭火器。
验算:该产品仓库的建筑面积为1500㎡,长度约50m,宽度约30m,灭火等级2A级的手提式灭火器的最大保护半径为20m,20*2=40>30,但<50,因此上述保护区域仍然存在盲区,建议增设一台35KG推车式灭火器,以作为机动备用。
灭火器的保护半径r及内接正方形(边长a=1.414r)的关系示意图
灭火器保护半径r及内接正方形与厂房面积的关系
查询建筑企业、中标业绩、建造师在建、企业荣誉、工商信息、法律诉讼等信息,请登陆中达咨询、建设通或关注中达咨询微信公众号进行查询。

更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答