88问答网
所有问题
复合开关,隔离开关,接地开关油什么不同吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-12-01
复合开关是可控硅与机械开关的并联组合。是在投入电容器时避免电容器涌流的,然后利用机械开关保持电容器的持续运行。
隔离开关是用来隔开电源的,高电压的隔离开关还用来检修设备时的断开点,运行人员倒闸操作。俗称刀闸,小型的就是黑盖闸。
接地开关就是在检修或试验时,把隔离开关接地的,做接地线使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gagMaKgKt.html
相似回答
高压
开关
柜中一般包含
哪些
部件?各
有什么
作用?
答:
接地开关
:开关检修时候接地 电流互感器:为了给继电器提供电流保护信号,也可用做测电流 电压互感器:可提供电压也可测电压
复合开关
:打开闭合回路 熔断器:开断短路电流 母线 馈线 五防连锁装置 避雷器 带电指示器 风扇--大电流通风不足时候使用
隔离开关
暂时就这些吧 ...
高压负荷
开关
的原理高压负荷开关的
区别
答:
1、高压负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。2、高压隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的
隔离开关,
只是结构上与负荷
开关不同,
相对来说简单一些。3、高压负荷开关和高压隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功...
真空
隔离开关
与负荷开关和真空断路器的
区别
介绍(厂家推荐)
答:
隔离开关与负荷开关和真空断路器、
区别
:1.高压
隔离开关,
是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离...
有熔断器和
复合开关
还要
隔离开关吗
答:
两者合隔离开关是没有关系的
。隔离开关(disconnector),即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。(IEV441-14-05)隔离开关(俗称"刀闸"),一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kV...
mg1是
隔离开关
还是
复合开关
答:
隔离开关
。MG1系列小型隔离开关适用于交流50Hz,所以不是
复合开关,
额定电压400V及以下,额定电流至100A的配电和控制回路中,主要作为终端组合电器中的总开关,也可作为线路的不频繁接通和分断之用。
电容柜使用
复合开关,
还需要热继电器
吗?
答:
使用复合开关或者是接触器,跟热继电器没什么关系的,都是需要的
,复合开关
就是起到一个过零投切的功能。一般来说,低压电容补偿柜由柜壳、母线、断路器、
隔离开关,
热继电器、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。基本原理 在实际电力...
想问问这两种开关的操作顺序,真空
复合开关
的操作顺序是
什么
...
答:
1、防止带负荷分、合
隔离开关
。2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。4、防止在带电时误合接地开关5、防止误入带电间隔。这个开关的操作顺序停电是先断开负荷开关,然后合上
接地开关,
送电是先断开接地开关,再合上负荷开关 ...
开关
柜内部设备连接问题
答:
出线柜与此相差不多,高压的是一样的,低压柜
不同
的是上面一个
隔离开关,
下面可能要接好多个出线空气开关。并且还有上述的继电器等。
复合开关
是控制低压电容器的专用开关,看看原理就知道了。高压柜里面还有一种柜常用的柜子是电压互感器柜:里面有高压熔断器,电压互感器接在下面。还有就是电压表、电压...
大家正在搜
隔离开关和接地开关的区别
断路器隔离开关接地开关动作顺序
接地开关和隔离开关的连锁种类
高压交流隔离开关和接地开关
隔离开关与接地开关的连锁方式
隔离开关和接地开关之间的机械连锁
带有接地开关的隔离开关应保证
双接地隔离开关
隔离开关的接地方式