JD-5和JD-5A电机保护器有什么区别?我们有一个三相水泵的无塔供水,线路是通过水罐上的压力开关控制三相接触器抽水的,线路上还有个JD-5的电机保护器,保护器电源接线是一直有电的接法,现在电机保护器坏了,准备买个换上,发现JD-5的接线图是用在按钮开关上,只在启动的瞬间保护器工作,JD-5A的接线图是一直通电工作的,而水泵的是用压力开关控制的,这种情况下是不是用JD-5A更合适?
再请教一下,JD-5电机保护器保护后是怎么复位的,谢谢
保护后就不能复位了,需再次从启的,