10kv1250kw高压同步电动机直接启动,主变是6300KVA,已经有4500kw负荷,直接启动电动机,需要注意什么?

从变电站直接引入高压柜,电压10kv,电机功率1250kw,额定电流85A,前几天空载试验时,引起主变2、3段过流保护动作

看什么时间跳的,是异步启动时间跳的 ,还是在投励瞬间跳的,将投励时间加长看看,投励角度也有点 关系
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-07
主变2、3段过流保护核定值
第2个回答  2014-06-03
主要套公式看看最低电压能否满足要求。
第3个回答  2014-06-03
需要空载或轻载启动。