第1个回答 2015-02-12
以功能码序号为参数对应
寄存器
地址,但要转换成
十六进制
,如P5.05的序号为76,则用十六进制表示该功能码地址为004CH。
高、低字节的范围分别为:高位字节——00~01;低位字节——00~FF。
地址定义
3000H 运行速度
3001H 设定速度
3002H 母线电压
3003H 输出电压
3004H 输出电流
3005H 运行转速
3006H
输出功率
3007H 输出转矩
参考
http://wenku.baidu.com/link?url=hIHeWIEbnd-d6atZ812QdK20hzGP8gpfJLNXpPYX0UJIBxEw1yZ05A8TWFkjxBv8zRNrhJQB5hBvM2f1rhg-YMJhVQTG0y3WH0RWhRsUhfq&pn=85
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2015-02-12
变频器说明书上有
相似回答
三菱PLC
怎样
读取变频器的电流?
答:
2.读变频器的电流:要看变频器说明书里面的通讯参数。例:用422/485通讯
读取三菱变频器电流
确保站号、波特率、奇偶校验、停止位、
Modbus-RTU
通讯正确后 发送数据为:01 03 00 C9 00 01 54 34 01站号 03 读取 00 C9 读电流 (40202-40001再转为16进制)00 01 读取1个地址 54 34 CRC Check校验...
plc
如何
读取变频器频率
和
电流
答:
1、将
变频器的频率
和电流输出信号连接到模拟输入端口。2、在编程软件中配置输入模块,输入或数字输入端口的输入类型、量程、采样周期等参数。3、使用相应的指令来读取输入模块的值
,使用
DI指令来读取数字输入端口的值。4、对读取到
的变频器频率
和电流值进行数据处理和运算,得到控制逻辑。
plc怎么读取变频器的
运行
频率
答:
另一种是通过通讯,从变频器的寄存器中
读取变频器的
运行频率。通过信号,则需要进行量程转换,根据变频器手册指导,将电信号(如0~10v,±10V,0~20mA,4~20mA等)转换成0.0~50.0Hz即可。
请问
三菱plc
跟
变频器modbus RTU
通讯,如图片上所示是变频器说明书,上面...
答:
找到基础地址再加上你的变频器16进制地址,就是你需要去读取的地址了
。比如PLC读取保存字的基础地址是40001,你需要读P00.01的字,那你要读取的地址就是40002.读P13.01的内容的话,40001+3329(0D01由16进制转换为10进制)=43330,这43330就是你要读取的地址。。。当然你要查PLC读取保存字的基础...
三菱PLC
和
变频器的
通讯控制
答:
ncj科技店铺里就有amb
变频器
与
三菱plc
通讯程序
三菱plc
如何
读取
当前脉冲
频率
值
答:
通过plc通讯口。通过plc通讯口来
读取plc
内部脉冲数(寄存器);如果是用plc来读别的设备的脉冲数,那通过
plc的
X0\X1\X2来
读取,
当然plc中要编写相应的脉冲记数指令。
plc怎么读取变频器的
运行
频率
答:
PLC读取变频器
运行频率比较常见的方式有两种,一种是靠外电路直接连接变频器代表频率输出的端口,由
PLC的
模拟量输入读取功能读取变频器4-20mA或0-10V的模拟量。另一种是采用RS485串口通讯的方式直接读取变频器内部存储代表运行频率的字。前者需要PLC有模拟量输入接口或是模块,后者需要两者都要有可以支持485...
请教高手
三菱plc
与通用
变频器
通讯
的
问题,我想通过485通讯监视变频器运行...
答:
而从站不能像主站发送指令,485通讯都是三根线,但是在实际使用中,用两根线就可以了,但是
三菱PLC
和
变频器
说明书用三根,你就用三根线 1 负 2正 5地线 三菱PLC需要加上485通讯板 ,具体数据长度 效验码 等等 需要在PLC编程里 编写程序才可以。变频器也需要485通讯MOUBS协议。两者一定要一样 ...