三菱PLCfx3ga-60mr的输出,输入com端应该怎么接?只有com0,comy1是独立的。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-11-22
如图
本回答被网友采纳
相似回答
三菱PLCfx3ga-60mr的输出,输入com端应该怎么
接线?
答:
FX3GA的输入端
公共端名称
应该是
S/S,不是
COM
。S/S接24V的正端或者负端都行,只要S/S与X之间有24V电压,X就有输入了。望采纳。。。
三菱PLCfx3ga-60mr的输出com端应该怎么
接线?
答:
输出接线方法如下图所示
PLC
中
com端
常用作公共端
,输入
和输出的公共端还是又分别的。输入的公共端和本机的DC24组成回路
,输出的
公共端,按照功能区分,划定了几个公共端。比如:Y0-Y3,Y4-Y7
,Y1
0-17等等,每组都有一个公共端,每个公共端之间彼此没有关系,方便分段,分电压等级控制,如果没有这...
三菱FX3GA
S/S 端口是什么意思 输
输入
我该
怎么
接线 有24V开关电源一...
答:
s/s是使能
输入端
,可以接+24v,也可以接0v,第一种接法是:plc的24v接s/s,0v
接com
公共端子;第二种接法是:
plc的0
v接s/s,24v接com公共端子。注意事项:24v
,0
v,s/s
,com
这四个端子绝对不能接地!
1、 在
PLC输入
/
输出
模块的接线端子里
,COM端的
作用是什么
?输入
模块
的COM
...
答:
8个)的其中一个端子连通,这就是公共端子。公共端接电源正极或负极(或火线、零线),具体视模块内部电路而定,而且会在随机手册中给出其端子接线图。输出端和
输入端
都有
com端,
但他们是相互
独立的,输出端
的Y1和
输出端的COM
1之间有电压的,电压的高低要看
的输出
驱动外围的工作电气元器件的电压。
三菱FX3GA
PLC
与推挽
输出
增量式旋转编码器如何接线?
答:
将FX3GA的输入公共端S/S接到DC24V电源的24V+,或者24V-均可。然后将编码器的A相的线,和B相的线,分别接到
FX3GA的输入端
X0和X1上。就可以了。推挽
输出,
就是输出要么是高电平,要么是低电平。如果要采集高电平时的信号,就是输入公共端接到24V-上。如果要采集低电平的信号,就是输入公共端接到...
请教
三菱PLC
的问题?
答:
对于MR类型,也就是继电器类型,这种类型时
,输出端的COM端
没有特别要求,只要不超过内部继电器触点的额定负载即可,一般是5A,250V的要求。所以对于
MR的
类型,我们可以将COM0接直流0V,COM1接直流24V,COM2接220V,COM3接110V电源,都可以的,但要特别注意的是只有和
COM0,COM
1,COM2,COM3等相连的...
fx3ga-60mr
有
输入
无
输出是
什么问题
??
答:
FX3GA是三菱的PLC
(可编程控制器),因此里面是有程序的。不是有输入就会有
输出的
。首先看看
PLC的
power灯是否正常,常亮。如果不是那么检查供电电源。常亮的话,最好也是测一测,看看对不对。然后看看RUN灯是否正常,常亮。如果不是,那么将拨码开关拨到stop,再拨回run。如果还不亮那么要么err灯亮了...
三菱FX3GA-60MR
与压力变送器之间
怎么
用
输入
模块连接,用
PLC
读取压力变...
答:
加一个模拟量输入模块,你这个型号的
plc应该
是用
FX3G
-2AD-BD这个模块就行了,然后根据变送器
输出的
信号接电压或者电流
输入,
利用梯形图把模拟量数值读出来就行了。但是你这个监控水位用压力变送器?貌似不太合适。