88问答网
所有问题
三菱FX3GA S/S 端口是什么意思 输输入我该怎么接线 有24V开关电源一
三菱FX3GA S/S 端口是什么意思 输输入我该怎么接线 有24V开关电源一个
输出接220V可以吗 怎么接线
举报该问题
推荐答案 2017-09-27
s/s是
使能
输入端,可以接+24v,也可以接0v,第一种接法是:plc的24v接s/s,0v接com公共
端子
;第二种接法是:plc的0v接s/s,24v接com公共端子。
注意事项:24v,0v,s/s,com这四个端子绝对不能接地!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtaV11VKctct1MgMaVB.html
其他回答
第1个回答 2016-05-04
输入220V,输出是24V,不敢乱接
第2个回答 2019-01-01
这个系列的需要外部电源。
相似回答
三菱fx3ga
-40mt中的
s/s什么意思
?输出端
24v
,0v,com
怎么
接?
答:
NPN漏型接法是
S/S
接
24V
,0V相当于COM PNP源型接法是S/S接0V,24V相当于COM
请问哪位大师
三菱
PLC
FX3
A
输入有
3个
s/s怎么
接
答:
你指的是三菱的fx3ga吧,
这个s/s是输入的公共端,接直流24v电源的正负都可以
。只要s/s与对应的x之间有24v电压了,就有输入信号了。望采纳。。。
三菱
PLC
fx3ga
-60mr的输出,
输入
com端应该
怎么接线
?
答:
FX3GA的输入端公共端名称应该是S/S,不是COM。
S/S接24V的正端或者负端都行,只要S/S与X之间有24V电压,X就有输入了
。望采纳。。。
三菱FX3GA
PLC与推挽输出增量式旋转编码器如何
接线
?
答:
将
FX3GA
的输入公共端
S/S
接到DC
24V电源
的24V+,或者24V-均可。然后将编码器的A相的线,和B相的线,分别接到FX3GA的输入端X0和X1上。就可以了。推挽输出,就是输出要么是高电平,要么是低电平。如果要采集高电平时的信号,就
是输入
公共端接到24V-上。如果要采集低电平的信号,就是输入公共端接...
PLC,
S/S端口
答:
1)
S/S是输入
信号的公共端,可以接电源的正,也可以接电源的负 2)COM 是输出信号的公共端(可能是接正也可能是接负-要看具体型号)3) 其实你现在的图纸中,输入负载和输出负载共用了同一个 DC
24V电源
A0 ---连接DC24V 电源的负极 B0 ---连接DC24V 电源的正极 你可以用万用表测量后,来...
三菱
PLC
fx3ga
-60mr的输出com端应该
怎么接线
?
答:
输出接线方法如下图所示 PLC中com端常用作公共端,输入和输出的公共端还是又分别的。输入的公共端和本机的DC24组成回路,输出的公共端,按照功能区分,划定了几个公共端。比如:Y0-Y3,Y4-Y7,Y10-17等等,每组都有一个公共端,每个公共端之间彼此没有关系,方便分段,分电压等级控制,如果没有这些...
三菱
PLC型号
fx3ga
-24mr所有指示灯不亮,
输入
端电压是220v,
是有
电的,可...
答:
FX3G
的输入不同于以前的FX1N,2N,类似于omron PLC的接法,有源型和漏型两种接法,就是
S/S
那个端子,若S/S接0V,则当X0接+
24V
时,X0灯亮;若S/S接+24V,则当X0接0V时,X0灯亮。
...上各个
接线
端子的
含义
,
还有S/S
,
24V
,24G
是什么意思
,为什么S/S要和24...
答:
24V
和24G是PLC内部电源(输出用!),
S/S是输入
端的公共端,高、低电平都可以,接入自己的24V就是内部供电,也可以另接
开关电源
更稳定
大家正在搜
电视S端口是干什么用的
S5320端口启用三层
电脑S端口线定义
S和D端口哪个是电话
华为S3700端口改l2
三菱4A91S
三菱4A91S发动机
S端口转USB
S5120端口绑定
相关问题
帮到网 三菱PLC FX3GA-24MR输入输出怎么接线 ...
三菱fx3ga-40mt中的s/s什么意思?输出端24v,0...
三菱PLC上面的端口,S/S 24V 0V这几个端口该如何接...
三菱FX3UPLC输入端有了一个S/S端子,为什么还有一个C...
请问一下三菱PLC主机 S/S 接线口是什么意思?接什么线的...
三菱plc 输入端s/s 是做什么用的
三菱PLC3U系列S/S端为什么要和0V或24V相接使用?内...
三菱fx3ga-60mr中s/s是什么意思