88问答网
所有问题
三菱PLC报警,设定寄存器D的值超过了32位,怎么解决!!!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-11-04
这个原因很明显,是PLC中某个
寄存器
的值过大了,寄存器本来就能存32位
二进制数
,如果数值超过32位,就报警了,检查是不是外部输入的某个值过大,或者某些值应当定时复位清零的没有清,还有一种可能就是设备厂家设置了程序陷阱,以防你们不结尾款,如果程序运行到某一时间,就让PLC报警,无法工作。
追问
要怎么解决呢,试过重新下载程序不行
追答
可以加我qq,651970478
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gacKVcBMS1tMK1cVVKK.html
相似回答
如何才能把
三菱PLC
的数据
寄存器D
变成
32位
的,来存储更多的数呢?
答:
三菱PLC
存储指令,使用DMOV指令可使数据
寄存器D
存放
32位
数据,可以存储更多数据。MOV指令存储数据是单字节的16位数据,范围是-32765到32767,如果超过这个范围,这个数超过16位(2进制意义上的)即十进制里面的32767。需要用到DMOV指令了,DMOV指令可以传送32位以内的数。DMOV K10 D0,就是把十进制的10传...
三菱plc
输出
32报警怎么解决
的
答:
1、可以采用以下的解决步骤来逐一排查:
1、al32.3是过电流,把驱动器的输出UVW3根线拆了;2、如果还报警al32.3,就是驱动器坏了
;3、如果不报警,就查接线;4、看你驱动器的具体型号是否是J2S系列的。
三菱plc
中如何将
32位寄存器值
写入16位寄存器中?
答:
32位寄存器
也是按两个16位的方式保存,也就是由两个16位组成,当低位值低于32768时,可以用 MOV C220 D1 写入
,值大于
32768时,超出16位寄存器的范围,进入如下转化设定即可:\x0
d
\x0a1.若D0为你的流量
设定值,
则D1为保留
的32位
双字整数的高位字;\x0d\x0a2.当D0大于等于0时
,D
1赋值为0...
三菱plc
定时器作为
32位怎么
设置
答:
1、将
32位设定值
存放在元件号相连的两个数据
寄存器
中。2、把指定的寄存器为D0,则设定值存放在
D
1和D0中。
三菱PLC
是一种集成型小型单元式PLC,且具有完整的性能和通讯功能等扩展性,如果考虑安装空间和成本是一种理想的选择。
如何在
三菱plc
上输入指定的位数?
答:
1.选择适当的数据类型:
三菱PLC
支持多种数据类型,如位(M、X、Y、S等)、字(
D
、W等)等。你需要根据需要选择适当的数据类型。2.使用编程软件:例如GX Developer或GX Works2/GX Works3。这些软件允许你编写、下载和监视PLC程序。3.输入数据:如果你想手动输入数据,可以在监视模式下直接修改数据
寄存器
...
三菱
FX
PLC
如何将
32位
整数变成16位整数
答:
1、要看你
32位
的数据是否都用到,如果
数值
很大(要用到32位),那必须将这个数据进行等比缩小至16位数据以下,再通过数据转化即可;2、要看你的采集模块所采集的数据有没有负数,如果这个32位数据有负数,那必须先进行正负数判断后进行数据转化,转化后再将负数加上。从而得到一个相对准确32位数据转16...
如何才能把
三菱PLC
的数据
寄存器D
变成
32位
的,来
答:
当您使用32位指令,也就是指令前添加字母
D,
其操作对象就是
32位的了
。例如DMOV D0 D2就是将D0
,D
1组成
的32位
数据存入D2,D3组成的32位存储空间去。
三菱PLC32位寄存器
如何移位
答:
三菱plc位
移位寄存器指令:左移位与右移位指令其指令代码为FNC35,它们的源操作数和目标操作数均为X、Y、M、S, 操作元件n1指定目标操作元件[
D
·]的长度,操作元件n2指定移位位数和源操作元件[S·]的长度。n2≤n1≤1024,其功能是对于n1位(移动
寄存器的
长度)的位元件进行n2位的右移或左移。指令...
大家正在搜
三菱PLC寄存器D断电保存
三菱PLC寄存器D掉电保持
三菱D寄存器传送负值
三菱D寄存器
三菱特殊寄存器D8000
plc数据寄存器D怎么用
三菱Q系列D寄存器分配
D寄存器怎么编程
三菱Plc的D数值不正常
相关问题
如何才能把三菱PLC的数据寄存器D变成32位的,来存储更多的...
三菱plc数据寄存器d达到最大值32768,编写一条比较指令...
三菱Q系列PLC 文件寄存器R怎么设定初始值?D能否同样设置...
如何才能把三菱PLC的数据寄存器D变成32位的,来存储更多的...
三菱plc中如何将32位寄存器值写入16位寄存器中?
怎么算三菱PLC数据寄存器D的数值范围是多少?
三菱plc中如何将32位寄存器值写入16位寄存器中
如何才能把三菱PLC的数据寄存器D变成32位的,来