发电机在运行中的检查和注意事项

如题所述

发电机在运行中,当班人员必须全面检查两次以上,具体项目如下:
1)发电机及励磁机无异响和强烈振动;
2)发电机及励磁机外壳温度正常,一般不超过75℃;
3)端盖和管道系统无漏氢、漏水、漏油现象;
4)就地温度表完好,指示正常;
5)大轴接地碳刷接触良好;
6)发电机出口开关按相应章节的项目检查
7)封闭母线无裂纹、变形,窥视孔正常,接地良好,无局部过热现象,外壳温度不超过70℃,母线温度不超过75℃;
8)滑环表面整洁、平整,氧化膜呈暗灰色,无过热变色现象;
9)碳刷长短合适,一般不低于全长的1/3,不冒火,无过热变色、啃边、跑偏、振动现象,小辫无断股、松动,压力均匀,伸缩自如;
10)检查定子铁芯、线圈、转子线圈温度,进水、出水温度,进风、出风温度应在规定范围;
11)电压互感器、避雷器、电流互感器、励磁系统及整流装置按专用章节的项目检查正常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-08
发电机在运行中应做哪些检查,对运行中的发电机进行正常的巡视检查是保证发电机长期安全运行的必要条件。在正常巡视中,运行人员应对运行中的发电机做如下检查:
(1)检查发电机的各部分的温度及振动情况。

(2)检查励磁系统,特别要检查滑环和整流子的运行状况。

(3)检查定子绕组端部有无振动磨损以及发热变色现象。

(4)检查冷却器有无漏水和结霜现象等。

运转中请注意以下几点

1. AC电流表:表针指示是否正常,换电流切换开关,量测各相序间之相电流值,各相序间相差最好不要超过10%。
2. AC电压表:表针指示的电压是否正常。
3. 油压表指示的油压是否在正常范围。

4. 充电表:指针是否在(+)的方向。

5. 水温表指示的水温是否在正常65℃ ~ 93℃范围。

6. 转速表:引擎的转数是否适当。( 50Hz 为 1500 rpm)

7. 发电机引擎有无异常的声音或振动。本回答被网友采纳