88问答网
所有问题
前些天机组滑停 为了尽可能降低参数 锅炉熄火后 继续利用余热降参数 汽轮机不打闸 这样会不会出现发电机逆
一直下去 会不会出现发电机逆功率
举报该问题
推荐答案 2010-12-22
会出现逆功率情况,当余热蒸汽的动能少于发电机和汽轮机空转所需的动能时,就会发生逆功率动作情况发生。
锅炉熄火后利用余热降汽缸温度的作法,是不太可取的,极易发生水冲击的现象,造成上下缸温差大,因为蒸汽的过热度太低了,甚至是湿蒸汽。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gacKSMSVV.html
其他回答
第1个回答 2010-12-20
不好意思,我不是很清楚,不过你可以打010-84917838找我们技术咨询一下他
第2个回答 2010-12-22
理论上一直下去会发生逆功率!实际上是不会出现的!汽机不允许在低负荷下长时间运行,而且也有相关的保护!
第3个回答 2010-12-24
肯定会出现发电机逆功率现象,原因在于当主蒸汽提供的能量无法满足汽轮发电机维持3000转的能量时,就会从电网吸收功率,造成逆功率现象。
相似回答
滑参数
停机的注意事项是什么?
答:
滑参数
停机有如下注意事项:滑参数停机时,对新蒸汽的降温、降压过程有一定的规定一般高压机组新蒸汽的平均降压速度为0.02〜0.03MPa/min,平均降温速度为1.2〜1.5°C/min。较高参数时,降温、降压速度可以较快一些;在较低参数时,降温、降压速度可以慢一些。滑参数停机过程中,新蒸汽...
电厂内小机将要进行热态冲转,需要注意哪些事项?
答:
4、接到停运操作命令后,机侧调门切换至单阀并开大直至全开,以降低蒸汽压力,采用低参数、大流量的方法进行
滑参数
停机,有利于汽包及汽缸的降温,锅炉整个停运过程以降低汽包壁温为目的,以逐步降低燃烧率为手段,整个过程控制汽包壁温在允许范围内持续降低,(汽包壁温温降率大于0.5℃/min,小于1.0℃/min)。 5、降低x-...
发电
机组滑参数
停机降负荷时,需要注意哪些事项?
答:
1、滑参数停机目标缸温400℃,控制主、再蒸汽汽温下降速率不超过1.5℃/min,高中压缸金属温度下降速率不超过1.0℃。主汽压力下降速率不超过0.3MPa/min。先降气温、再降汽压,分段交替下滑。在每个阶段要有足够的停留时间。每降低一档主蒸汽温度或负荷,应等再热蒸汽温度下降后再继续降温。2、滑停...
滑参数
停机一般有什么目标值?
答:
正常停机主要靠降汽压停机,汽温随燃烧减弱自然降低;滑停过程中不准进行注油试验及其它影响高、中主门、调门开度的试验,严禁做汽机超速试验。
汽轮机
从额定参数和额定负荷开始,开足高、中压调节气门,由锅炉改变燃烧,逐渐降低蒸汽参数,使汽轮机负荷逐渐降低;同时投用气缸法兰加热装置,使气缸法兰温度...
什么叫
滑参数
停机?
答:
滑参数停机,是在保证机组安全的情况下,手动控制主、再热汽压力和温度的下降速度及降低机组负荷,使
汽轮机
本体及锅炉本体尤其是各联箱得到均匀而迅速的冷却,然后停止汽轮机进汽而停机。
机组滑停
开始前,所有辅机按正常方式进行。根据汽轮机运行规程、锅炉运行规程规定,将机、炉侧相关实验工作提前完成,...
发电
机组
哪种停机方式好
答:
先卸负载,然后降到怠速,几分钟后停车
汽轮机打闸
停机是自动主汽门先关闭还是调速汽门先关闭?
答:
滑参数
停机与额定参数停机比较,滑参数停机能够加速各金属部件冷却、
减少汽机
上下汽缸温差、充分
利用锅炉余热
、对汽轮机叶片起清洗作用,停机
后汽轮机
汽缸温度较低,可缩短盘车时间,提前开始机组检修,最终实现提前完成机组检修工作、提前开机,增加电厂的利用小时数。而额定参数停机因停机后金属温度较高,不...
6MW的
余热锅炉
开炉和
停炉
,还有
汽轮机
开机停机的步骤。
答:
7、当主蒸汽温度较低时,调:节汽阀的大幅度摆动,有可能引起
汽轮机
发生水冲击。8、机组在启、停和变工况时,应按规定的曲线控制参数的变化。当汽温下降过快时,应立即打闸停机。9、机组在运行中,轴承振动超标应及时处理。10、停机后应立即投入盘车。当盘车电流较正常值大、摆动或有异音时,应及时分析处理。当...
大家正在搜
火力发电机组参数
风力发电机组的四个重要参数
30万机组磨煤机参数
热泵机组参数
亚临界机组蒸汽参数
额定参数和滑参数
亚临界机组参数
60w机组参数
制冷机组型号参数
相关问题
能提供一下余热锅炉及汽轮机的参数么?学习学习,呵呵
汽轮机滑参数启停各有什么优点?
什么是汽轮机的滑参数停机?
滑参数停炉有何优点?
汽轮机运行
简述汽轮机滑参数启动机特点
发电机组哪种停机方式好
5月锅炉试题