75KW柴油发电机加10KW负载工作正常,加一半负载电压下降至300V,转速正常,无法使用,急求解答
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-12-20
这应该是励磁部分的问题,如果是avr的建议更换。其他则检查整流管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gacKBSVSg.html
其他回答
第1个回答 2010-12-20
励磁不够
相似回答
各位师傅好,我有一台
75kw
兰州无刷
柴油发电机组,
现在合闸后
,电压
能保持...
答:
看一下电压调节器是否在自动(AVR)状态
一般情况 发电机未发生严重超载(超速)的情况,旋转整流器(二极管)不会坏 检查电压调节器后的元件,测一下电压调节器输出电流空载和负载时的变化,副励磁绕组阻值、接线,也可在副励磁绕组上另加可调直流电流,逐步增加负载、加大电流(记录),加至10kw左右,...
75KW
无刷
发电机
发电只有
300V
。名牌励磁
电压
标42V。求问题原因。_百度知 ...
答:
你说的这种情况,
发电机本身没有问题.,你的表也没有问题.导致这种现象的原因是发电机的剩磁消失了
,一般来说,发电机自身的剩磁可以起到初起压的作用,当发电机的励磁加上之后,励磁形成的磁场与原磁场叠加后,使得发电机内的铁磁材料达到磁饱和从而发出额定电压.我估计你的这台发电机应该闲置很久了.如果...
为什么
发电机
不带
负载发电正常,
带了负载就发不出电呢?
答:
发电机带了负载就没有电压,
可能是发电机的转子线圈有问题了.有的时候带到一定负载的时候电压也看着下降
,直到电压没有了.也有一带就没有电压.还有的时候电压线电压降到300V
转速正常
200千瓦
发电机
怎么最高只能输出
300V电压
?
答:
发电机转速快慢与输出电压高低关系不大,输出电压达不到额定值是因为“自动电压调节器”(AVR)出了问题
。自动电压调节器是发电机管理电压的唯一部件,它向励磁绕组提供电流,并控制电流大小达到发电机输出电压在静态和动态都能跟踪额定值。所以有条经验说,无力找柴油机调速器,电压紊乱找发电机调压器。可...
30千瓦
发电机
输出400Ⅴ
电压,
合闸后降低
至300v,
是什么原因造成的?_百度...
答:
如果不是负载过大(超过30KW),也不是负载为
10KW
或以上的感性负载(如电动机),那就是
发电机
的电压调节器出了问题。电压调节器是决定发电机输出电压的关键元件,它出了问题,将会导致输出电压紊乱(高、低,或动态无法跟踪额定电压等现象)。另一种情况是负载的参数超出了电压调节器的设计能力,如上述...
50Kw380V的
柴油机发电机
突然只有
300V
是怎么回事?
答:
50KW 380
V柴油机发电机
只有
300V,
可能有以下原因:1.
发电机转速
不足:柴油机的转速有可能无法达到发电机额定
转速,
可能是由于机油等原因导致机器运转不太理想。这种情况下,需要先检查柴油机的性能,并进行合适的调整。2. 发电机输出端断路:发电机输出端可能会因为短路或断路而导致电压降低。需要检测...
10KW柴油发电机
空载
电压
低
答:
要先测量一下
发电机
的频率,如果低于50HZ,那就是转速不对,把转速调高就可以了,如果是在50HZ左右,那就是电机有问题了。
180kw的
发电机
电梯起动时
,电压下降
回
300V,
电梯保护装置作用,使电梯不...
答:
启动电流太大了,电梯电机可以采取降压启动,降低启动电流。
大家正在搜
电源空载正常带负载电压下降
开关电源空载正常负载电压低
接负载后电压下降一半
变压器带负载后电压下降
开关电源带负载电压下降
发电机有负载电压就低
电源板带负载电压下降
一用电电压就下降
柴油发电机电压上不去
相关问题
柴油发电机负载电压下降有哪几种原因?
柴油发电机带负荷电压下降正常吗?
柴油发电机空载正常,加入负载就停机是怎么回事
发电机空载电压太低加负载后电压又正常
柴油10KW发电机空载电压正常,加载电器后电压不稳,并且升高...
我这有台300KW的柴油发电机,空载的时候电压正常为400V...
发电机 负载后端电压下降是什么原因