88问答网
所有问题
请教一下搞自动化的哥哥姐姐们:西门子plc模块上sf的红色报警灯亮了是什么意思,应该从哪儿找问题?谢谢啊
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-23
是SYSTEM FAULT,故障原因有很多,先检查硬件,I/O口接线、设备设置是否与硬件组态一致,然后检查网络设置,DP、MPI等,软件设置等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gacBttVMa.html
其他回答
第1个回答 2010-12-26
电脑连接好PLC后,打开CPU的 模块信息,在 诊断 界面中逐条查找出错的信息。
第2个回答 2010-12-20
SF灯亮是系统故障,其中有很多原因,比如:硬件错误,编程错误等等,
你先在线起,然后使用硬件诊断,查看具体的原因,然后再进行处理!!!
相似回答
西门子PLC上的SF
红灯长
亮是什么
故障?如何处理?
答:
西门子PLC上面的SF灯红亮时表示系统故障
,是英文(SYSTEM FAULT)的缩写,内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。把PLC里的程序先清除掉,SF 灯还亮估计就是
硬件坏了
,如果不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁,肯定是分布式现场总线PROFI...
西门子PLC
故障显示
SF什么意思
?
答:
SF 用作系统出错/故障显示为红色
,
例如内部错误,用户程序错误(看门狗错误,间接寻址,非法的浮点数,地址范围错等)
。BUSF(BF) 总线错误显示为红色,PROFIBUS-DP接口硬件或软件故障时点亮,集成有DP口的CPU才有此LED,(如CPU 315-2DP)。可以检查连接线路问题,若接头松动,或线路中断,即时调整即可。引...
西门子PLC上
有个
SF灯,
它闪烁
是什么意思
答:
西门子PLC上面的SF灯红亮时表示系统故障
,是英文(SYSTEM FAULT)的缩写,内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。
SF 用作系统出错/故障显示为红色
,例如
内部错误,用户程序错误
(间接寻址,非法的浮点数,地址范围错等)。
西门子plc
sf灯
一直
红色亮
着,但我程序的流程和动作状态都实正确
的,
请...
答:
SF一般是系统的硬件故障,比如组态问题、IO问题等,profibus或者profinet-IO通讯故障等
,这并不意味着一定会导致停机,你是否有一些没有使用的子站停机或者是实际的硬件组态与配置的硬件组态不完全一致。
西门子
S7-300
plc
上的
SF
和BF指示
灯亮是什么
故障,如何消除
答:
是系统故障,如果正在使用中,应该是外部有模块有问题。SF指示灯用作系统出错/故障显示
,亮红色
灯时,CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能模块出错时点亮,BF指示
灯亮
表示总线故障。可以检查连接线路问题,若接头松动,或线路中断,即时调整即可。
西门子plc
的cp 343-
1
lean的
sf灯红色,是什么
原因
答:
CP 343-1lean的
SF灯亮红色
代表:组错误。CP 343-1lean的LED具有下列含义
:SF:
组错误 BF: 总线故障PROFINET IO DCV5: 通过背板总线提供DC 5 V电源(绿色= 正常)RX/TX:非周期性数据交换,例如,发送/接收 (与PROFINET IO数据无关)RUN: RUN模式 STOP:STOP模式 P1/P2:以太网端口1/端口2的...
西门子PLC
出现
SF灯亮
BF灯闪烁的问题如何解决
答:
西门子PLC
中,遇到
SF灯亮
和BF灯闪烁的情况,可以按照以下步骤进行处理:首先
,SF灯
(System Fault)亮起代表系统出现错误,可能是由于内部错误(如看门狗错误、间接寻址、非法浮点数或地址范围错误)等导致。检查程序代码,确保没有语法错误或逻辑错误。如果发现程序错误,需要立即修复。其次,BF灯(Bus Fault...
西门子plc
电源块的
sf灯
闪
是什么意思
答:
这个是EM231 TC热电偶输入
模块,
8路的。造成这个SF红灯闪的原因,大部分是外部故障导致。E231 TC有热电偶断线检测功能,你用万用表测一下你所接的热电偶有没有开路故障的。另外,没有使用的通道需要短接。或者,通过拨码开关取消
模块的
断线检测功能。全部检查好后
,SF灯
一般就会灭了。
大家正在搜
西门子plc通讯模块
西门子plc模块使用手册
西门子plc300模块型号
西门子plc模块型号含义
西门子plc模块回收
西门子plc有哪些型号
西门子plc型号怎么看
西门子PLC模块
西门子模块
相关问题
西门子plc模拟量输出模块332 sf灯亮是怎么回事?网上查...
西门子PLC上有个SF灯,它闪烁是什么意思
西门子300plc模拟量模块报sf红灯
西门子plc,sf灯亮,bf灯闪怎么处理
西门子plc sf灯一直红色亮着,但我程序的流程和动作状态都...
你好。就是现在我出现一个问题。西门子PLC模块老是报警SF位...
西门子plc输入模块331亮红灯是什么原因
西门子plc进行调试的过程中,如果sf和bf指示灯报警,分别...