MX+OF分励脱扣器怎么与断路器接线?

脱扣器的C1、C2、12、14具体怎么接线?

分励脱扣中的C1和C2是脱扣器线圈,所以C1和C2接控制分励的电源。其中C2接电源的相线,C1通过外部控制触点接控制电源的N线或者直流电的负极。

辅助部分的12和14常开和常闭触点,还有一条线是公共接线端11。断路器断开状态下12常闭信号端,14常开信号端。按道理来12接断开信号,14接开关闭合信号端,这样可以反馈信号给接收的元器件当前分励脱扣的运行状态。

励脱扣线圈电压种类有交流和直流,电压大小有各种电压等级。切断非消防电源时用DC24V消防电源作分励脱扣线圈电源是最方便也是最简单的。分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点,断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。

扩展资料:

分励脱扣器反馈信号

在火灾情况下,非消防电源需由消防联动系统强制切除,同时消防控制主机需接收一个反馈信号以确认分励脱扣器动作。

1、消防联动系统由辅助触点获得分励脱扣动作的反馈信号的做法称之为“真”信号。

2、消防联动系统由继电器获得动作信号取代辅助触点的反馈信号的做法称之为“假”信号。

为了取得“真”信号(因中间继电器动作了,断路器可能因故障不动作),在设计中通常选用分励脱扣器+辅助触头的断路器附件,断路器动作反馈信号通过断路器辅助触点及输入模块,引至消防控制室

参考资料:百度百科-分励脱扣器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-05

断路器和MX+OF要拼装在一起,12和14两个端子接指示灯回到零线;C2接火线,C1接按钮回到零线。

介绍:

断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。

作用:

断路器是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气断路器、若以SF6气体为灭弧介质的称六氟化硫断路器。断路器一般以额定电流选择,做为电气回路的总开关使用。

本回答被网友采纳
相似回答