第1个回答 2010-12-23
这个自动控制开关应该接到水泵的出口上,你再在水泵的进口装个单向阀就没问题了,本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-12-24
1,控制水泵启动 该是一个水流阀(机械的,当水流动时吸合)还有就是压力阀(当用水时 压力降低而吸合 不用时压力回升而停止) 不管哪一种 查一查这里吧 也许问题在这儿 水泵在水箱的出水口管道上 2 简单判断: 找到 增压泵电线接入总控制箱的线头 从控制箱上拆下来 用万用表检查 “通 断” 同时开关热水 当开热水时 万用表应报响“通” 相反则不报响 然后看是否会出现 “ 反复报通/断 ” 如不停反复报通断 则问题在泵阀上 相反则问题在控制器继电器上
第3个回答 2010-12-19
不知道你的增压泵是如何来控制的。从你说的来看,应该是控制系统出了问题,但你没有讲你是怎么控制的,所以无从判断。