关于发电厂无功优化的问题。。。。。

火力发电厂的无功电压调整 基本理论和方法
影响发电厂无功 电压的因素
发电厂有功出力与发电产无功电压的关系
电力调度部门对发电厂无功 电压的要求
火电厂辅机设备用能情况及无功补偿分析 辅机设备补偿和变频调速对节能降耗的影响 节能措施分析

问题很多,分别解释:
发电厂是通过改变同步发电机励磁电流来实现无功功率调节的。所谓无功功率是指发电机和负载之间用于电磁能量交换的这部分能量,无功功率不会被消耗掉,所以称为无功功率。无功功率形成的电流和电压相差90度,感性无功功率电流滞后电压90度,容性无功功率电流超前电压90度,纯电阻负载不存在无功功率。
因为电网负载不是纯电阻,所以发电机必须在发出有功功率的同时还必须提供负载用以建立磁场和电场的能量,感性负载发电机要发出容性无功功率,容性负载发电机要发出感性无功功率,只有这样才能维持电力系统的电压。
发电机发出感性无功还是容性无功,取决于励磁电流的大小。发电机无功功率为零时对应的是空载励磁电流,此时增加励磁电流,使发电机处于过励磁状态,发电机电势大于端电压,发电机就发出感性无功功率。如果减小励磁电流,发电机就处于欠励磁状态,发电机电势低于端电压,发电机就和感性负载一样,吸取感性无功功率。
一般负载的功率因素在0.8左右,所以发电机一般运行控制功率因素在0.8左右,也就是无功功率大约带有功功率的二分之一到三分之一。
电网调度部门是不管发电机发多少无功功率的,调度员关心的是电网的电压。电压的高低是通过无功功率来调整的,发电机保持额定电压运行是保持电网电压的基础。
当发电机无功功率多发时,定子电流回增大,如果超过限制会影响到无功功率的出力。同理,多发有功功率也会限制无功功率的出力。
发电机辅机使用无功补偿的不多,部分新电厂逐步开始使用变频调节,有一定的节能效果,可以降低厂用电率。
不明白可以追问。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考