请问2个台达PLC用RS485通讯要注意什么问题

如题所述

2台PLC进行通讯时,应注意:1. RS485的通讯方式是固定主从的,首先查询好两台PLC是否都可以做主/从,像欧姆龙的经常只能做主不能做从,台达的则是都可以,根据产品型号确定好这一点。2. 485的通讯需要用屏蔽双绞线进行连接,抗干扰性较弱,应远离变频器等干扰。3. 注意通讯协议和通讯速率的统一等问题。直接用RS485跑现场总线的实用性较差,经常使用RS485转POWERSBUS,在通讯底层走POWERSBUS,透传MODBUS等多种协议,施工简便省成本。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-13
1、主站和站号的设置
2、通讯格式与通讯速率的设置
3、使用屏蔽双绞线,注意屏蔽层接地
4、通讯距离:RS-485不超出1200m,在此范围内,不同的通讯距离注意通讯速率,较长时使用较小的通讯速率
5、台达PLC本身就要PLC LINK功能,是基于RS485的,所以,最好使用PLC LINK通讯方式,方便简单,只需要设置一下就可以了,无需编程通讯程序(具体请参考PLC手册和台达101例,有具体的PLC LINK通讯方式的案例)本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-10-20
要设置一下,RS485只能一台作为主站,其余的为从站.
相似回答