88问答网
所有问题
变电站事故照明的原理及二次说明
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-12-13
变电站的事故照明的原理是这样的:事故照明装置接有交流和直流两路电源,交流取自站用电,直流取自蓄电池。在正常交流供电的情况下,装置内有一个交流接触器带电吸合,此时直流回路被断开,事故照明回路没有电。当交流失电的时候,该接触器失电返回,其常闭接点闭合,接通直流电源回路,给站内的事故照明灯提供直流电源。事故照明灯是单独直流供电的,和正常照明灯分开,只在交流失电的情况下紧急使用。站用电恢复后,该接触器重新吸合,切断直流照明,恢复交流照明。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gaVt1VMt1.html
其他回答
第1个回答 2010-12-13
首先,事故照明属于应急照明序列。目前我国应急照明分两类,一类是猫眼灯,在带一块蓄电池。平时不亮,蓄电池充电待机,当供电系统崩溃时自动点灯。另一类是一般照明附加EPS电源供电系统。就是一般照明的
配电箱
内领进一路EPS电源线。当一般供电系统停电时,供电线照明线路自动切换至EPS线路。EPS电源就是一个带
逆变器
的蓄电池装置。两者不同的是,猫眼灯用
直流电
。
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-12-12
事故照明的电源主要是来自蓄电池组,在正常运行的情况下蓄电池处于浮充电状态。当全部站停电时也就是事故跳闸失去站用电时,由蓄电池组经过逆变器转换为交流供给事故照明用,也有的是直接使用直流照明,原理呢和备自投装置差不多。
相似回答
110kV
变电站事故照明
?
答:
事故照明电源正常时使用380V开关柜供电,事故时使用直流电源经事故照明切换箱切换成交流供电
。你可以看下 DL/T 5103-1999,35kV~110kV无人值班变电所设计规程,6.6 照明款项
变电站
直流系统的工作
原理
?
答:
4)对人员较安全,减少中间继电器的断线故障
。 强电直流采用110V的缺点:1) 变电站占地面积大,电缆截面大,给施工带来困难。2) 一般线路的高频保护的收发信机输出功率大小与直流电压有关,对长线路的保护不利。3) 交流的220V照明电源和110V的直流电源无法直接切换,需增加变压器和逆变电源,增加事故照...
变电站
直流是
事故照明
,交流是生活照明,两个可同时运行吗?
答:
事故照明是交流停电都自动的投入直流供电
,事故灯是交直流两用灯,两路电源供电 一路交流 一路直流 而生活照明是直接从交流电源屏里供出来的 只要一路电源 事故照明和生活照明是两个独立的系统
事故照明
切换装置调试怎么计算
答:
1、确定发电机组台数:根据实际情况确定要调试的发电机组的台数。这取决于配电系统的规模和需求
。2、确定独立变电站与配电室的座数:根据项目的设计和要求确定独立变电站和配电室的座数。座数常与发电机组台数相关联。3、计算工程量:根据发电机组台数和独立变电站与配电室的座数,可以计算事故照明切换...
变电所
里哪些地方需要用直流电源,直流屏和直流箱是干嘛的
答:
我自己的理解就是
变电所
包括变压器和设备用的都是交流电 一旦发生故障没有电源 整个变电所就会瘫痪 这时就需要
事故
电源 而对设备的保护和监控的电源也应独立,与设备本身运行时的用电分开 用途按功能分类有控制负荷 如电气和热工的控制、信号、测量和继电保护、自动装置等负荷 动力负荷:直流电动机...
变电站照明
线路长度及穿管问题。
答:
导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面应能满足供电和机械强度的要求。B配线时应尽量避免导线有接头,因为常常由于导线头不好而造成
事故
。接头,必须采用压接和焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。穿在管内的导线,在任何情况下,都不能有接头。必要时,尽可能将接头放在...
变电所二次
设备包括哪些??它们
有什么
作用?
答:
以及事故照明和
直流电动机的备用电源。(6)塞流线圈(又称高频阻波器)。为电力载波通信设备中必不可少的组成部分,它与耦合电容、结合滤波器、高频电缆、高频通信机等组成电力线路高频通信通道。塞流线圈起到阻止高频电流向
变电站
或支线泄漏、减小高频能量损耗的作用。(7)综合自动化设备。
【急!!】
变电站的
光字牌“直流电源自动投入动作”,
是什么
意思?? 怎么操...
答:
是不是所用电消失后,自动投入逆变电源?这个还是要看看
原理
图才好,不要轻信任何经验之谈。
大家正在搜
变电站事故照明和应急照明
变电站事故照明与消防照明
变电站事故照明原理图
简述事故照明的应急配电原理
变电站事故照明
变电站事故照明必须是
变电站事故预想及处理方法
事故照明和应急照明的定义和区别
事故照明和应急照明
相关问题
变电站用的事故照明灯(t8型)带电池吗?有EPS 电源一个单...
变电所事故照明是用直流还是交流
变电站事故照明电源是多少与多少回路不能混接
变电站直流是事故照明,交流是生活照明,两个可同时运行吗?
怎么对变电所事故照明回路的完好性进行试验
110kV变电站事故照明?
变电站事故照明,选用交直流通用的灯具,有哪些呢?型号及功率。...
变电站消防报警时要强切什么电源,他们有一般照明和事故照明。