求PLC程序梯形图,西门子s7-200,模拟量输入,温度传感器量程为0到100度,我想用PLC显示温度。接线如图:
M、B+也只能接入模拟量电压吗?是不是224XP CN就只能接入模拟量电压?如果接一个模拟量扩展模块EM231,就可以接入电流模拟量了吗?该怎么接,现在一头雾水,求指教!另外求一个简单的梯形图,可加分。
追答对,224xp这2个口 A+ B+ 只能是0-10v,如果你的温度变送器是4-20ma的话,可以并联一个500欧姆电阻,或者在加一个231的ai4模块, 打开软件---查看----stl方式---复制粘贴下面的程序--查看---LAD方式
//单位1000 KP
//公式=VD6*1000/25600
LD SM0.0
MOVW AIW0, VW0
AENO
AW> VW0, 6400
MOVW VW0, VW2
AENO
-I +6400, VW2
AENO
ITD VW2, VD6
AENO
MOVD VD6, VD10
AENO
*D +1000, VD10
AENO
MOVD VD10, VD20
/D +25600, VD20
我是刚接触PLC,见笑了!请问我这样接对吗?如果不对该怎么接,现在一头雾水,求指教!另外求一个简单的梯形图,可加分。