有一调整型孔板流量计DCS正常显示30T,现在需要DCS显示45T,问如何调整差压变送器的量程

已知:变送器量程为0-60KPA,对应的DCS量程为0-50T!请问调整型孔板,信号需要开方吗?本题该如何调整,谢谢

    孔板流量计量程改变,通过的流速改变,雷诺数会有变化;

    孔板流量计量程改变,压差变化,介质通过孔板时的密度会有变化;

    所以孔板流量计量程改变不一定可行,最好是重新计算孔板;

    在忽略可能产生的误差时,可用下面的公式算出相应的变送器量程;

    原有的开方环节不必改动,它只是将非线性(开方)的0-1变成线性的0-1(0-100%);

    DCS的设置要改,将原来0-1(0-100%,4-20mA)对应0-30改为0-40。

追问

谢谢!具体到本题,还能再具体些吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答