第1个回答 2019-03-23
95平方铜芯电缆能带168千瓦的设备。能带300A的负荷。
95平方铜芯大约可以换算成120平方铝芯,按铝芯的载流量公式计算,120平方铝芯的载流量是其截面积数的2.5倍,因此用公式计算,载流量=120x2.5=300A。
功率计算公式:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168kW。
扩展资料:
电缆载流量2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为
2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、
25×4。
35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。
参考资料:电缆载流量—百度百科
第2个回答 2020-04-15
5平方三相四线的铜心电缆能带多少个千瓦
第3个回答 推荐于2018-02-25
一楼是不对的,95平方单根
载流量是278安,电缆内是三根95线并排在一起,温升会比较大,所以要乘效正系数0.7等于195安,三相可用110千瓦,三相电流平衡时此式才成立,如果三相电流不平衡,每相最大可承受电流为:195除1.73
本回答被网友采纳
第4个回答 2014-01-07
95平方的铜芯线可载270A电流,可以带动150KW的三相用电设备