380伏,95平方铜芯电缆能带多少千瓦设备

三线四线制

95平方铜芯电缆能带168千瓦设备。
  按口诀确定电缆的安全载流量。95平方铜芯按120平方铝芯算,120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,因此120x2.5=300A。总功率计算如下:
  P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168kW。(按三相市电计算,cosφ为功率因数,一般取0.85)
  铝电缆的安全载流量口诀为:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。
  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-23
95平方铜芯电缆能带168千瓦的设备。能带300A的负荷。
95平方铜芯大约可以换算成120平方铝芯,按铝芯的载流量公式计算,120平方铝芯的载流量是其截面积数的2.5倍,因此用公式计算,载流量=120x2.5=300A。
功率计算公式:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168kW。

扩展资料:
电缆载流量2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为
2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、
25×4。
35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。
参考资料:电缆载流量—百度百科
第2个回答  2020-04-15
5平方三相四线的铜心电缆能带多少个千瓦

第3个回答  推荐于2018-02-25
一楼是不对的,95平方单根载流量是278安,电缆内是三根95线并排在一起,温升会比较大,所以要乘效正系数0.7等于195安,三相可用110千瓦,三相电流平衡时此式才成立,如果三相电流不平衡,每相最大可承受电流为:195除1.73本回答被网友采纳
第4个回答  2014-01-07
95平方的铜芯线可载270A电流,可以带动150KW的三相用电设备
相似回答