地框梁钢筋搭接位置

目前工地上独立基础地框梁钢筋搭接位置。
上部无搭接直接描固在支座内  部份是搭接在支座边1/3处,但是避开了加密区
下部是在梁1/3处搭接。2支箍 负筋按规范伸入梁1/3处,中间支座是各伸入两边梁1/3断开,未连通。请问这个符和规范不,怎么和11g101图集上的相反,那里能查到地框梁的配筋标准图。

只要是抗震受拉钢筋,都是一样的。上部搭接位置的话是在中间的1/3,下部钢筋搭接的位置是在支座边1/4范围内,

如果你说的情况是施工现场的情况,那么应该是安装钢筋的工艺问题,不要纠结图集上的问题,钢筋分项的话,不按图集做就是有错,

反力的话 我感觉根本就不存在,独立基础的承台底承受的就是土的反力,所以钢筋网片只需要配置一层在下部

个人见解而已,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
在以梁、柱为承重体系的框架结构中,钢筋发挥着极其重要的作用,钢筋的接头位置和接头形式直接影响着钢筋强度的挥,是质量检查和质量控制的重点。笔者在工地检查多次发现施工、监理人员对框架地梁上部纵向钢筋的接头位置和接头形式不明确。导致多数上部纵向钢筋在中间支座处断开搭接,针对造成该问题发生的几个误区,下面谈谈我们的一些看法。
一.误区一:框架地梁上部纵向钢筋在中间支座处断开,搭接长度满足锚固要求,为什么不可以在该处断开搭接。
二.误区二:框架地梁上部纵向钢筋中间支座处下有承台、上有柱子,为什么不可以在该处断开搭接。
原因是尽管框架地梁中间支座处下有承台、上有柱子.但从结构受力角度看,承台作用于地梁上仅为传递支座反力的1个点,柱子作用于地梁上也仅为提供竖向荷载的1个点,承台反力的存在是造成地梁上部纵向钢筋受拉的1个因素,而柱子的荷载仅在考虑截面时对地梁中间支座反弯矩稍有影响,而且虽然柱子的荷载较大,但受柱子截面影响产生的力矩较小,所以框架地梁上部纵向钢筋中间支座处虽下有承台、上有柱子,也不可以在该处断开搭接。
三.误区三:框架地梁上部纵向钢筋配筋不一致,为什么不可以在该处断开直接搭接。
原因是框架地梁作为一连续梁,上部纵向钢筋宜贯通,但对于不同跨间钢筋配筋不一致,即上部纵向钢筋必须截断时,应当按照现行《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)第10.2.3条规定,钢筋混凝土梁支座截面负弯矩纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断,图6-7中A为钢筋强度充分利用截面,B为按计算不需要该钢筋的。
第2个回答  2013-11-10
这个配筋构造做法没有问题。相反是因为基础梁是反梁。追问

我问的是地框梁哦,不是地基梁,睡觉了,晚安

追答

一样啊,承受地基反力的。

追问

什么是地下框架梁
框架梁顾名思义是以框架柱为支座的梁,框架梁就是指承重梁,也可以用剪力墙做支撑,地下框架梁就是该框架梁在底层地面标高以下。不受地基反力作用,或者地基反力仅仅是地下梁及其覆土的自重产生,不是由上部荷载的作用所产生,这样的地下梁,称为地下框架梁