为什么我家格力空调开了一会黄灯却闪,而且不是很凉

如题所述

1、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。

解决方法:切开机壳,更换缓冲管,或将螺钉固紧。

2、制冷系统泄漏,制冷剂跑光,压缩机虽运转,但不制冷。

解决方法:先查出系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空后,加制冷剂至一定量。

3、毛细管或干燥器堵塞阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热。

解决方法:将毛细管或干燥器要拆下来清除。

扩展资料:

空调常见故障检修:

故障现象:空调制热不吹风

空调无论是制冷还是制热都是需要一定的反应时间才会出效果,所以几分钟内可能会不出风,制热时需要三至五分钟之后外机才能出风,这段时间是预热的过程,也是防冷风的过程。

如果等了很久之后空调不出风,可能是长时间未清洗过滤网和冷凝器,可以试试清洗一下之后看是否出风。

如果始终不出风,可能是风轮的问题,拆下窗机面盖,在送风口下面找到风扇的轮,用手转动试试看是否可以轻松转动,如果不行说明里面有东西卡死或者是电机轴承缺油,如果可以转动,则可能是电容坏了,建议联系专业维修人员进行检修。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-26
格力空调故障代码

  KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
  E1 1、冷凝器前有障碍物
  2、控制回路巽常
  3、室外环境温度高于43度时开始制冷
  4、高压管压力过大使高压开关动作
  E2 1、室内风机不转或风口堵住
  2、室内环境温度低于18度
  3、管温感温头折断
  4、管温感温头插头没插好
  5、控制回路巽常
  6、电容C7漏电
  LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
  E1 1、冷凝器前有障碍物
  2、控制回路巽常
  3、三相电源缺相
  3、室外环境温度高于43度时开始制冷
  4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
  E2 1、室内风机不转或风口堵住
  2、室内环境温度低于18度
  3、管温感温头折断
  4、管温感温头插头没插好
  5、控制回路巽常
  6、电容C7漏电
  格力:变频柜机E1-E5
  E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
  E2:室内防冻结保护;
  E3:室内温度感温包开,短路;
  E4:室内管温开,短路;
  E5:室内外通讯故障。
  :定频机故障代码:
  E1:压缩机高压保护
  E2:蒸发器防冻结保护
  E3:压缩机低压保护
  E4:压缩机排气温度过高保护
  E5:过电流(低电压保护)
  格力空调维修数据
  一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2

个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
  二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:

将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有

低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP

线与零线短接就可以了!
  三:变频冷静王维修资料
  1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
  2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
  3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机30秒停
  制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
  4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
  T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
  5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
  A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E

压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
  H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
  6 功率模快:各线功能
  1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
  3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
  5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
  7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
  10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
  四:变频柜机E1-E5
  E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
  E2:室内防冻结保护;
  E3:室内温度感温包开,短路;
  E4:室内管温开,短路;
  E5:室内外通讯故障。五:定频机故障代码:
  E1:压缩机高压保护
  E2:蒸发器防冻结保护
  E3:压缩机低压保护
  E4:压缩机排气温度过高保护
  E5:过电流(低电压保护)

———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————
—————————觉得好就请点采纳答案把,给个好评,祝愿你生活更美好——————本回答被网友采纳
第2个回答  2014-07-08
第一,取下里面的过滤网拿水冲干净,凉爽效果事半功倍。第二,里面的冰种该换了。第三,只能保修了
第3个回答  2014-07-08
报故障了
第4个回答  2014-07-08
追答

可能是出于待机状态了,看一下有没有到差不多的温度,如果没有的话,最好联系一下厂商,会不会是试温系统出了什么问题