3相5线制的入户线总开是选4P还是3P?还是都可以用?

1. 选4P总开的话是哪几根线要进总开?选3P总开的话又是哪几根线要进总开?
2.如果是4P的总开下面再接一个3P的分开,那分开是进3根相线,出线是根据下面的设备来定还是根据分开是几P的来定?如果3P的分开连单相设备怎么连线?连3相的设备又怎么连线? 3相设备不接N线可以吗会不会导致漏电触电呢
还有就是PE线就是地线吗?用电设备的地线是直接连在家里地上还是连在入户线的PE线上?3相电的设备即有220V的部分又有380V的部分是不是一定要接3根相线和一根N线 1根PE线

用4P总开,三根相线和一根工作零线进总开,选3P的话就进3根相线就可以了。
出线可以根据设备来定,3P的分开连单相,在分

开出线口接一根相线,再在工作零线上接一根线就可以了,注意!工作零线要在4P总开出线口接。3相设备直接接3p出线口再接上pE线。3相设备可以不接N线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-23
总开用3P或3+1,3P+1不等于4P,3P+1是零线不断开。保证零线的可靠,家用时一旦零线断开,末端单相回路就变成380V.