PKPM电算后,连接柱子和剪力墙的一些梁出现抗剪截面超限和剪扭超限,要怎么调整?

** ( 1)V= 584. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 382.
** ( 1)V= 584. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 382.
** ( 1)V= 583. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 382.
** ( 1)V= 583. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 382.
** ( 1)V= 583. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 382.
** ( 1)V= 582. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 382.
** ( 1)V= 582. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 382.
** ( 1)V= 582. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 382.
** ( 1)V= 582. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 382.
** ( 1)T= 11. V= 584. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 18 (I= 9462, J= 9470) ( 1)B*H(mm)= 200* 500
Lb= 0.21 Cover= 30 Nfb= 2 Rcb= 35.0

    增加主梁的刚度。方法是改变梁的截面尺寸。

    减小主梁的扭矩。方法是改变次梁截面尺寸,或者增加次梁分担弯矩

    次梁点铰接,PKPM计算时次梁弯矩释放,不传递给主梁。(不建议使用,次梁弯矩实际上还是存在的)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-13
框架剪力墙中连梁一般较易出现超筋超限现象,应采取一些适当的处理方法,可以参考高规第7.2.25条相关规定。
1、连梁调幅
2、连梁铰接
3、在1,2均不能满足时,应当具体分析,大致有8-9种情况。这个就必须看你的整体的建模了。

呵呵,一般,用了铰接了梁,就不会有问题了。本回答被提问者采纳