88问答网
所有问题
管道井蒸汽立管支架怎么做
管道井蒸汽立管支架怎么做
举报该问题
推荐答案 2015-09-07
有二种做法:一、管井内做四方型槽钢落地底座,根据管道外径而定,管道外壁用管道壁厚两倍钢板,割成三角型再焊接在管道上,二、根据管道外径做成双合抱箍焊接在管道上就可以了,但是要考虑管道膨胀系量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gaVStatBVV1gcgSVMKc.html
相似回答
给排水系统工程安装施工工艺及施工方法?
答:
安装在墙内的立管应在结构施工中预留管槽,立管安装后吊直找正,用卡件固定
。支管的甩口应露明并加好临时丝堵。⑺、支管安装:确定支管高度后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平、找正定位后用勾钉固定。卫生器具的冷热水预留口要做在明处,加好丝堵。⑻、管道试压:铺设暗装的给水管道在隐蔽前...
排水系统通气管的做法有哪些?
答:
支、吊架的设置应注意三种情况,
一是室外排水管道的支架,宜选用塑料材质,连接螺丝采用镀锌螺丝,支座牢固
;二是排水立管在穿越楼板设置了套管且底部架空时,立管底部应设支墩或有其它固定措施;三是排水横管较长时,应考虑其固定的措施。所以在转换层等类型的部位,排水立管底部和排水横管转弯处应设置固定...
消防工程中,
管道
,阀门,
支架
的安装具体有什么要求
答:
阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。
管道支架
的焊缝宽度除设计注明外,均不得小于4mm,并应全长满焊。管道支架的防腐应按设计要求进行。如无设计要求,管架...
阻火圈的作用及安装规范
答:
阻火圈适用于高层建筑中明设排水塑料管道,特别是管径大于等于110mm的排水管道。在明敷
立管
穿越楼层的贯穿部位、横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧、横管穿越
管道井
井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧等位置设置阻火圈。安装要求阻火圈的安装应符合产品要求,安装时应紧贴楼板底面或墙体,并应采用膨胀螺栓固定。
暖通
立管
竖
井怎么
布置
答:
1 、管道在竖井内布置应合理,管道间距应合理,管井中所有管道统一安排部署。a)管道应成排的布置,并尽量安装在同一
支架
上;b)管道之间隙应满足安装、检修和保温的要求。c)
立管
的位置应便于分支管的连接;d)计量表的安装位置应便于查表和检修时拆装,以便拆走去校验。2 、
管道井
内的阀门安装高度应...
铸铁排水
管道
安装施工工艺?
答:
3.5.4
立管
插入承口后,下层的人把甩口及立管检查口方向找正,上层的人用木楔将管在楼板洞处临时卡牢,打麻、吊直、捻灰。复查立管垂直度,将立管临时固定牢固。3.5.5立管安装完毕后,配合土建用不低于楼板标号的混凝土将洞灌满堵实,并拆除临时
支架
。如系高层建筑或
管道井
内,应按照设计要求用...
天然气主
管道
安装规范
答:
燃气
管道
施工时,以避免将管体焊缝朝向墙面,焊缝不明显的管道应事先做好标记。敷设在管道竖井内的铜管或不锈钢波纹管的安装,已在图件及其他管道施工完毕后进行,管道穿越竖井内的隔断板时应加套管,套管与管道之间应有不小于5mm的间距。暗埋的燃气铜管或不锈钢波纹管不应与各种金属和电线相接触;当不可...
DN25的管能否穿两根3*2.5的电缆?
答:
≥DN50的
管道
,选用螺杆吊架时,每个15米以内的直线段设置一个防晃
支架
,管道转向增设防晃支架;喷淋
立管
固定支架采用5#角铁加工制作,安装高度为1.6m;竖直安装的干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设置防晃支架,或采用管卡固定,其安装位置距离地面或楼面的距离为1.5~1.8米;机械三通连接时,应检查机械三通与...
大家正在搜
蒸汽管道支架怎么做的
蒸汽管道管托滑动支架
蒸汽管道固定支架做法
蒸汽管道管托滑动支架图纸
蒸汽管道滑动支架与管子焊接
管道井立管支架图集
蒸汽管道固定支架
蒸汽管道支架样式
蒸汽管道活动支架
相关问题
蒸汽管道支架做法
管道井支架做法
蒸汽管道支架怎么做
如何确定的蒸汽管道固定支架和滑动支架
室外架空蒸汽管道如何设计支架
采暖管道井DN80立管的支架可不可以固定在地面上?可以的话怎...
蒸汽管道固定支架安装在什么位置比较合适
求,蒸汽管道支架有什么要求