施耐德空气开关分断能力n与h区别

如题所述

施耐德空气开关分断能力N与H的区别分两种情况:
(1)对于施耐德小型断路器,即E9,A9,M9等系列,分断能力N是6KA,H是10KA;
(2)对于施耐德塑壳断路器,即NSX,CVS等系列,分断能力N是50KA,H是70KA;
分断能力是指断路器开关的一种特殊功能。目前有18KA、25KA、36KA、50KA、70KA等规格,断路器的分断能力是指该断路器安全切断故障电流的能力(往往也是价格的决定因素),如同空调分为1P、2P。与其额定电流无必然联系。
一般分为极限分断能力Icu和运行分断能力Ics(很多微断不分),假如Icu=60KA,那么当线路中发生60KA的故障电流,断路器可以安全切断电路,而不发生触头熔接、爆炸等异常状况。注意做过极限分断的断路器不允许再用(往往失效了),必须更换。而如果Ics=60KA,分断该电流后,断路器允许合闸再使用,但应急后也须更换。现在很多好的断路器可以做到Icu=Ics。当然,对于Icu与Ics,国家有严格的定义与相关的试验,以上只是简单说说。
一些大的系统的短路电流往往会很大,现在很多断路器的Icu都可达100KA以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-23
施耐德里
塑壳断路器100-630的壳架,一般N表示分断能力36KA,H表示分断能力50KA

实际呢,还是要看具体型号。
施耐德三大系列塑壳断路器NSX,CVS,EZD本回答被网友采纳