消防水箱的设置位置及高度?

如题所述

1)设置条件。室外消防给水系统为常高压给水系统的建筑物,如果能保证建筑物内最不利消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱。

3)设置高度要求。消防水箱应设在建筑的最高部位。且因为重力自流式水箱。室内消防用水量超过I5L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设施。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-01
消防水箱的设置位置及高度消防水箱的设置位置及高度,消防设计规范明确规定如下: 3.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:应在建筑的最高部位设置重力自流的消防水箱。 3.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱、玻璃钢水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。消防水箱的容积计算消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,搪瓷水箱消防设计规范明确规定如下: 4.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3。 4.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。第7.4.7.3条规定:并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。另外,与其他用水合用的消防水箱容积,除满足自身的消防用水贮备外,还应满足其他用水贮备。
第2个回答  2018-09-01
这个消防水箱只要是能满足自流可以将水送到管道系统满足前期10分钟灭火即可。本回答被网友采纳