我家地热今年是第3年,温度急剧下降,我来具体说下情况。
1.5悖�坏�20度,楼下就受不了了,暖气基本没温度了,楼下是暖气,地

热我自己改的。
6.之后用最低档抽,45W的功率,抽了几天,屋里还是17度,跟不用泵差不多,回

水稍稳,楼下也没见反应.3档也不敢总开,怕物业来查。
7.我现在怀疑是不是我的地热做的有问题,还是洗的不干净,还是家里地板太多

散热不好,还是有别人家也用泵,把我回水顶的出不去,总之整不明白了,请教

各位高手了,分数一定送上。
我家地热今年是第3年,温度急剧下降,我来具体说下情况。
1.我家2楼不把山,南北,屋里算墙74米左右,一共15楼,07年的房子,有外墙保

温,除了厨房卫生间,全铺的是8MM复合地板。
2.今年供暖期之前清洗过一回,用的是脉冲清洗,滤网也洗过。
3.供暖初期还行,屋里能达到22度左右,过了一星期之后,就完了,屋里只有17

度左右,
4.今天供暖还不错,进水管非常热,手都不能握太长时间,出水管就比冰凉能强

一点。
5.没办法安的循环泵,一共分3个档位,我用2档抽了一个星期,屋里温度达到了

19度多一点,不到20度,楼下就受不了了,暖气基本没温度了,楼下是暖气,地

热我自己改的。
6.之后用最低档抽,45W的功率,抽了几天,屋里还是17度,跟不用泵差不多,回

水稍稳,楼下也没见反应.3档也不敢总开,怕物业来查。
7.我现在怀疑是不是我的地热做的有问题,还是洗的不干净,还是家里地板太多

散热不好,还是有别人家也用泵,把我回水顶的出不去,总之整不明白了,请教

各位高手了,分数一定送上。
补充一下分了5路,楼上没人4楼以上都热,我家对门和我家是一个状态也不热
修地热的告我我家回进水压力小回水压力大,24小时供暖

你的情况大概有一下几个可能,这要看你家当时做地暖的时候你在不在场,第一,管道的分布,我们要求管道之间的间距不应超过20CM,通俗的讲,房间任何一个计算铺设面积的20平方厘米内至少有2根管道。第二细石砂浆的厚度,,第三 地板材质,不建议采用木地板,由于木制地板密度小,导热系数太低,这也是普遍出现不够热的主要原因,第四,水流速度,如果水流速度慢也会导致地板热的慢,第五,是最弱智的一个问题你去你楼下去摸摸他家的房顶热不热。如果热那就是反射膜没铺或者铺反了,这个问题一般不会出现。正常地暖在铺设地板砖的情况下开通后2小时你就可以只穿内衣在房间里!!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-13
首先找你你家差不多情况的(2楼不把山,南北,屋里算墙74米左右),对比一下他家的温度和你家的温度。只要有和你差不都条件但是温度明显比你家热的,就说明外部供暖没问题。有可能出问题的可能是你自己家独自使用的管路(包括屋内也包括屋外)。还有可能是因为你家铺地板。你能选的方案不多,只有清洗地热和关闭某条管路分区试验了。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-12-23
你家外面有管道井吗?看看进、回水阀门全开了吗?如果没问题你八进水阀和回水阀关上。再把回水阀前的活结打开,把进水阀慢慢打开让水流出来直到出热水为止。
第3个回答  2010-12-17
分水器几个环路,楼上楼下的温度对比,去年的室内温度。供热方式,是24小时还是间歇,发上来我帮你看看
第4个回答  2010-12-13
看看 分水器进水处有个 排污口 把里面清洗一下 看看