为什么三相四线大功率用电零线总是烧坏,如何来解决问题?

如题所述

为什么不检测零线电流情况及运行时发热情况。
如果零线面积过小,负载严重不平衡零线电流过大,烧坏就再正常不过。解决自然就是加大零线面积,或是调整三相负荷,使三相尽可能平衡减小零线电流。
如果是线路中有大量电子电器设备,造成电网中高次谐波分量过大(低价含整流滤波电器设备),零线电流就会超过相线电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-31
那是线路负荷严重不平衡或者零线本身处理或者质量有问题造成的,一般情况下负荷平衡的话零线的电流很小的。调整负荷分配,零线的接线头重新处理好或者更换零线(零线小很多的情况下,一般零线可以比相线小一个等级)
第2个回答  2020-08-31
按理论零线要粗于相线,你应该加大零线的截面积