推荐答案 2016-06-02
水平母线即主母线,根据变压器容量确定。垂直母线为柜内从主母线引下的母线,根据该支路负荷而定。引下母线小于最大等于主母线电流。接地母线电流理论值为单相接地短路时的电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gaMtKVMSKSaBa1ScggK.html
相似回答
低压柜
中水平母线电流、
垂直母线
电流和接地母线电流
的区别
答:
水平母线即主母线,根据变压器容量确定。
垂直母线为柜内从主母线引下的母线,根据该支路负荷而定。引下母线小于最大等于主母线电流
。接地母线电流理论值为单相接地短路时的电流。
什么
叫
垂直母线和
水平母线
答:
水平母线:配电柜中水平走向的铜排,又叫主母线,垂直母线根据需要连接,连接到设备的都是
。垂直母线:配电柜中垂直走向的铜排,与主母线等电压,一般是往下通过熔断器、断路器等,也有进大功率变频器的。。配电柜中,因为负荷电流大,大多用截面积比较大的铜排做“导线”用。并且必须是铜排才能叫母线。连...
低压柜
中母排的规格
答:
每柜一单元,采用双母排,仅用一块铜排过渡搭接。
垂直母线(分支母线)直接搭接在水平母排上
。母排选用导电率较高四边不倒角的专用型材。丹麦LK公司生产的DOMINO、CUBIC柜水平母线:采用双母排,专用薄铜板软连接搭接。
什么
叫
垂直母线和
水平母线
答:
1、
配电柜
中,因为负荷电流大,大多用截面积比较大的铜排,截面20x2,30x5,50X6、规格很多,做导线用,水平走向的铜排就是水平母线为散热和连接方便,一般不平铺使用,而是立着,在柜子上端,全连通,垂直走向的自然叫
垂直母线
了。2、垂直走向的铜排,与主母线等电压,都是垂直母线。一般是往下通过...
「知识分享」
低压柜
组成
答:
母线系统扮演着电流的桥梁角色,水平
母线和垂直母线
各有其位置和优势。水平母线可放置在
柜
后,提供便捷连接,而柜顶母线则需承载更大的电流负荷。值得注意的是,即使是柜后水平母线,也能通过后出线设计,保持空间效率。4. 功能单元 - 电力分配的智慧</ 功能单元如断路器和抽屉,通过精密设计,实现
配电
...
低压配电柜
GCK
与
MNS
区别
有哪些呢?
答:
低压配电柜
GCK与MNS区别如下:1、GCK与MNS的结构主要在抽屉柜上有分别,两者进线柜,电容柜之类的是一样的,MNS
的垂直
排通道是采用功能板制作,GCK是采用透明塑料通道或者铁通道;2、抽屉的联锁机构和出线方式也都有不同,MNS常规的出线方式是侧面出线,通常的后出线,也有短铜排后出线的,而GCK的插件...
低压配电柜
中的柜型有哪些?
答:
【GGD】:91年开发,固定接线
低压配电柜
,分GGD1\GGD2\GGD3,分段电流能力不同;【GCK】:低压抽出式开关柜,配电、电机控制用,主母线达3150A,
垂直母线
600A;【GCS】:低压抽出式开关柜,96年开发,S表示【森源】系统,类似GCK,主母线达4000A,垂直母线规格为1000A,性能好于GCK;【MNS】:低压...
低压配电柜垂直
母排如何选择?
答:
只有出线
柜
(抽屉柜)才有垂直母排的说法,其
垂直母线
是根据各支路电流的总和而定的。(母排的载流量不得小于各支路断路器额定电流的总和)。参考资料:个人经验