剪力墙结构封顶时柱子锚固不够怎么办

如题所述

  如果不加锚固短板(确实很麻烦,且工程量很大),可以吧两侧分别进入到墙中钢筋焊接起来,如果遇到暗柱,可以板焊接连接的部位放在暗柱外面,这样施工就简单了。两侧的钢筋是互为锚固的,不存在锚固长度不满足要求的问题。

  对于剪力墙结构来说,剪力墙的厚度较小,一般也就是200-300mm。当遇到以剪力墙为支座的框架梁(与剪力墙墙身垂直),此时的支座宽度就是剪力墙的厚度,此时的支座宽度太小,很难满足上述锚固长度的要求。对于这种情况,03G101-1图集没有给出解决办法。标准图集不是万能的。作为设计师应该了解标准图集的这种功能上的局限性,主动地给出这种以剪力墙墙身作为支座的梁端部节点构造。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-27
是全部不够还是少部分? 焊短钢筋 双面或是单面焊接 满足锚固长度 或是在梁筋还没下料的情况下 采用梁锚柱的方式 建议选用前者! 你现在是不是现场已经安装好了 发现不够 那就焊本回答被提问者和网友采纳