没有地线的住宅,是否危害人身安全?

麻烦专业高人解答!!
父母住的房子,我宁肯用自己的生命换他们的日常安全!
今年刚刚给他们装修,找的熟人,结果……不说了。
因为电饭锅一直跳闸,找了电工来修,电工说:装修的人把地线零线接在一起了,显示现在从进门的电闸开始就没有地线,如果要找出来地线零线在哪儿接在一起的,只能拆开墙面重新做电路,否则用电极其不安全,极容易漏电、短路、冒火星。
我想问问,
这样的情况,究竟对人身安全有多严重的危害?
不拆开墙面,有没有解决办法呢?
希望专业电工人士帮忙解答,开玩笑的人请口下留情,谢谢!
电饭锅的插座跳闸,
但是空调、电视、洗衣机不跳闸,谢谢

你好!我从事安全生产工作以有5.6年,以我的工作经验告诉你,一般10几年前老住宅区都会出现缺地线,接错线的问题特别多!现代化住宅房屋都必须要求安装可靠地线,正确接地方法,个人建议使用(渡铜包钢,可以保护30年以上有效)材料的地线针或扁打入泥土埋进地面1到3米深,露出1到2公分地线针头,再将地线与地线针焊接。这一步最好买粗点的铜心线一端加装铜鼻子与地线针的螺丝扣紧,然后焊接更加稳固安全。接着一端接入总电箱,后面要拉进每一层每一家每一个插板都要接上第三条线(通常黄绿色线作为地线象征)把全部插板都拉进地线才叫真正接地完成!有些电工你叫他接地他只会帮你接到每层楼的电箱中并没有接进屋里,还有些帮你打个钉墙上拉条线就完事了,等等。在告诉你接地是最好的漏电保护,地线的作用是当发生漏电的时候直接把电排到地下消化,如果没安装地线,只装了漏电保护,发生漏电时候不是所有漏电保护都会断电的,所以接了地线也要安装漏电保护这样的组合搭配才是最好! 在提醒你一下:如果想知道自己叫人安装地线后起不起作用或者正不正确有没有接到的话?和漏电保护有没失灵?去网上京东淘宝都可以,搜索检测地线仪,一个小小的跟插头似的东西,大概10几20块就可以买到。测地线测漏电开关都可以,很好用!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-05
没有地线的住宅,为了单相用电安全,开关选择漏电保护器就可以了。配电箱没地线就没地线,跳闸与配电箱里的零线地线接不接一起没关系。不需要开墙,也不需要从新做电路,有什么问题继续追问

谢谢,我们不懂电,现在找到的电工说是线路中某个地方的地线和零线搭在一起,才会造成老是跳闸,跳闸不要紧,搭在一起的那个地方如果总是有大电流通过,会引起高温导致线路烧坏什么的,
不知道这个情况会不会发生?
是不是要找到搭在一起的那个位置,重新修一下呢?
非常感谢

追答

电工说的是哪里零线地线搭在一起了(你家里的什么位置?),他说的那条零地接一起的线路现在能不能送电工作?

追问

那条线是不能工作的,跳闸
并且问题就在于,那一条线都走了哪里,在哪里搭上的,这个除了当初人为作恶的装修工,谁也不知道,最少估计经过两个房间,
所以现在的电工才说,要拆开墙面一点点找。。。

当初那个装修工,留下许多故意的作恶就走了,我真是无语,钱不少他的,就是因为他和中间人有矛盾,就这样害人,除了这个电,小修小补小换做了N多,唉

除了装修工,谁也不知道在哪个位置啊

追答

这个问题得最好找个真正懂行,不坑你的人去家里解决,你也不懂电,我跟你也不好说,你家在哪啊?

本回答被网友采纳
相似回答