我现在用的是西门子300 cpu是315-2 想采集电能表的电量 电能表示脉冲信号 如何采集

哪位朋友做过 在300里 怎么采集脉冲信号 电能表说明书上写的8000imp/kwh! 给讲解下 用哪些功能块和命令

你的315CPU没有集成的输入输出点,可以采用FM350模块来采集信号。

FM350-1是S7-300可编程控制器使用的高速计数模块。模块内计数器可以在以下两个量程范围内工作:0~4 294 967 295 、-2 147 483 648 ~ 2 147 483 647 。FM350-1能用于以下任务:连续计数、单次计数、周期计数、频率测量、速度测量、周期测量。
具体FM350模块用法可网上查询资料。

技术社区:http://bbs.gongkong.com/Brand/Siemens.htm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-10
可以用脉宽调制 你可以百度下 输入信号是脉冲信号可以直接转换成300PLC 0-27000的工程量