独立承台基础基础梁浇筑混凝土时能否分两次浇筑 从哪里断开

如题所述

1、首先,承台混凝土必须是完整一次性浇筑的,不能留施工缝;
2、原则上基础梁也应该一次性浇筑,在特殊情况下,无法一次性浇筑的,可以分次浇筑,可以留设施工缝,施工缝应留设在结构受力较小的区域(如梁的跨中位置);
3、基础梁施工缝应留设为斜槎或阶梯型,施工缝位置应涂刷结合剂(如水泥浆),混凝土标号最好提高一个等级。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-08
单桩承台的基础连系梁浇筑混凝土,有必要时可以留置竖向施工缝(不得留斜形),留置位置可在梁跨中三分段范围内。参见GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》8.6.3-1,或8.6.3-6“特殊结构部位......应经设计单位确认”。施工缝留置应该是施工组织设计中既定的且通过了总监审核的。单桩承台本身上不应留置任何施工缝!本回答被网友采纳
相似回答