88问答网
所有问题
电流互感器为什么需要接地
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-06-13
首先,不是一定要接地,这个需要分情况:低压电流互感器是不需要接地的,接地后对安全和计量都带来影响,高压互感器(其两侧均为高压)是必须接地的。 电流二次(s2端)接地属保护接地,防止一次绝缘击穿,一次电压串入二次回路,造成高压安全事故.高压CT(电流互感器)一次侧为10KV及以上,故需电流二次接地; 而低压CT一次侧仅为220V,不容易造成一次绝缘击穿,且本身电压不高,对人不会造成太大伤害,故不必二次接地(升压变压器的次级电压比初级高)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gaMVVgBaVVMMtMaVK1K.html
其他回答
第1个回答 2021-02-02
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
电流互感器为什么要接地
?
答:
防止在互感器绝缘被击穿后,高压通过互感器串入低压,伤及仪表及运行人员,将互感器的二次一点接地
,
既不影响设备的正常运行
,还保障了人员和设备的安全。电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在...
电流互感器为什么要接地
答:
电流互感器和电压互感器在运行中二次绕组要接地,
是防止在互感器绝缘被击穿后,高压通过互感器串入低压,伤及仪表及运行人员
,将互感器的二次一点接地,
既不影响设备的正常运行
,还保障了人员和设备的安全。1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载...
大家好,请问
电流互感器为什么要接地
!谢谢!
答:
电流互感器二次线圈一端接地,
为了防止高压危险而采取的保护措施
。在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的,电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。对于保护用电流互感器的装设地点应按尽...
电流互感器为什么要接地
?
答:
\x0d\x0a2.是为了让二次回路有个可靠的接地"0"点,避免悬浮运行,防止干扰
。\x0d\x0a电流互感器接地要注意的就是在计量回路。有些计量装置厂家会在计量屏上进行接地,如果在互感器二次侧就地接地的话会造成二点接地,当三相电压不平衡时会产生计量误差,因此有些供电公司要求在互感器二次侧(400V...
大家好,请问
电流互感器为什么要接地
!谢谢!
答:
保证二次绕组及其所连接回路上的保护装置,测量仪表等设备和人身安全的总
要
措施。接在
电流互感器
一次绕组上的系统电压会用过一次二次绕组间的耦合电容引到二次设备上,会造成触电的危险,令二次回路
接地
可以避免高电压的引入。1、有几组电流互感器绕组组合且有电路直接联系的电流互感器的二次回路宜在第...
电流互感器为什么要接地
了,不接会产生什么
答:
穿心式
电流互感器
接地均可,不接地也不会产生任何不利影响的;
一定要接地
的是绕线式电流互感器(旧式),这种电流互感器的一、二次线圈的绝缘仅靠层间绝缘物隔离,有可能因故击穿而漏电造成事故,所以必须接地。绕线式电流互感器(旧式):
电流互感器为什么要接地
答:
首先,不是
一定要接地
,这个需要分情况:低压
电流互感器
是不
需要接地
的,接地后对安全和计量都带来影响,高压互感器(其两侧均为高压)是必须接地的。电流二次(s2端)接地属保护接地,防止一次绝缘击穿,一次电压串入二次回路,造成高压安全事故.高压CT(电流互感器)一次侧为10KV及以上,故
需电流
二次接地;...
电流互感器为什么要接地
了,不接会产生什么后果?
答:
电流互感器接地
是防止一次绝缘不好而使其击穿,特别是高压电流互感器,当绝缘击穿后,高压会直接加到二次设备上,烧毁设备,伤及人员,而二次接地后,就解决了这个问题。为了防止高低压绕组间绝缘击穿时造成设备和人身事故,电压互感器的每一组二次绕组必须有一点接地。对于二次侧中性点接地的绕组,已...
大家正在搜
电流互感器为什么要一点接地
电流互感器二次为什么要接地
计量用电流互感器需要接地吗
互感器为什么要接地
电流互感器接地开路是否漏电
电流互感器二次侧接地是为了
电流互感器没有接地线怎么办
电流互感器必须接地吗
电流互感器哪一端接地
相关问题
电流互感器为什么要接地了,不接会产生什么后果?
为什么电流互感器一端要接地
电流互感器为什么要接地?
电流互感器为什么要接地
电流互感器二次侧为什么要一点接地
大家好,请问电流互感器为什么要接地!谢谢!
为什么电流互感器的二次线圈一定要接地?
电流互感器二次侧为什么要一点接地?