风量1200,静压150的新风机,接出风管尺寸多少合适?
经验来说600*250还可以,但是我用一些软件计算想要主风管道风速5m/s,最大管道尺寸也得320*250,但是320*250又显得如此小,不知道怎么确定!
举报该问题
推荐答案 2017-01-23
这么点风量用320x250没问题!不放心最多320x320,再大浪费
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gaMS1BaMtaaMgMVgg1K.html
其他回答
第1个回答 2021-08-10
1200风量320*250太大了,这样主管风速只有4米,标准圆管200直径差不多,
相似回答
求助:送
新风
管径中出风口
大小
是如何确定
答:
格力3p风管机双出风口大小
出风口尺寸:1190*130(mm) 回风口尺寸:1300*130
接入风管机的风管尺寸是按照机子出风口尺寸还是风量大小确定 主风管的截面尺寸最好与风管机本身出风口尺寸对应起来。支风管截面尺寸根据风量大小来确定。 主风管截面尺寸与机组出风口尺寸对应一致,能更好的确保机组...
新风机静压
90pa,功率104W
,风量
250CMH,使用75mm
的风管,
直管最长可以用多 ...
答:
也就是说
,出风静压
90Pa,可
接风管
的长度在7.5~15米之间。
松下
新风
系统正常出风口
风量
是
多少
用电子测风仪测试?
答:
机身的参数是:功率225W
,风量
350
,静压150,
噪音36,按照这个参数,一般来说地送
风管
3*13的一延米压力损失4PA左右,也就是说直线37.5米后就没有风了,要是转弯静压损失的更大,看你房子
的大小
来决定吧,松下是大品牌,但是
新风机
器真的很一般!慎选!!!
风机
的风压怎样计算呢?
答:
机外余压=
风机
全压-风柜各处理段阻力,送回
风管
一般按7~8Pa/m,90度弯头按10Pa/个来计算阻力 经验公式:机外余压=风机全压-各处理段阻力 风机功率(W)=风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)全压=
静压
+动压。风机马达功率(W)=风机功率(W)*130%= 风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%...
新风机
的消声
静压
箱
的大小
如何确定?请告诉我。
答:
新风机
的消声
静压
箱
的大小
如何确定?请告诉我。 首先必须满足各方向
风管
接入的要求,达到这个要求后静压箱
规格
就确定了,当然要比风管每边最少大200mm为宜。消声静压箱的单价怎么计算 消声静压箱的单价的计算有7种情况; 1 在设计静压箱时,如果按照规定的风速进行设计,箱体将会很大;一般的静压箱...
新风
系统的
静压
作用是?
答:
现在
新风机
要求标的名义风量就是指在对应静压下,机器实际
的出风量
。 比如曼瑞德的机器60帕
静压的
实际出风量是200,芬尼的机器130帕静压的实际出风量是220。如果拿这两款机器做地送风的话,1米的管道压损是7-10帕,那么曼瑞德的机器最不利管路超过6米也许就没有
风出来,
芬尼的机器则可以承受13米的...
5000
新风机组
余压
多少
正常
答:
风管
的阻力为300Pa/米。
新风机组
5000
风量的
余压大概300多pa。按每条管道设计风量200m3/h来计算,20Pa的
静压
可满足1个弯头、1个可调风口和6米长的φ160的管径。按每条管道设计风量150m3/h来计算,20Pa的静压可满足2个弯头、1个可调风口和10米长的φ160的管径。
风口与
风管
是硬接还是用帆布软连接
答:
风口与
风管
进行连接需要硬接,不能用帆布软接。要求高的地方用硬接,不过接风口前都有个
静压
箱,与静压箱的连接可以用到帆布软接。要求不高的地方可以用软管接,但一般不会用帆布软接,而是铝箔软管,分保温与不保温的,安装很方便。帆布软接主要是风管与空调
机组,风机
相连接,用于减小噪音,震动...
大家正在搜
风量12000静压200pa风管
风机风量和静压的关系
风管静压与风量
新风风量小静压
风扇静压和风量的关系
中静压风管式与自由静压
空调静压70PA风量能吹多远
静压与风量的关系
风机静压是怎么产生的
相关问题
关于新风风管尺寸计算问题....
风机盘管带风管出风的风管尺寸怎样确定?
高静压风管机的出风静压一般是多少?可以接多长的风管?
通风设计中知道了风量是怎么确定风管尺寸和风口的数量及尺寸?
接入风管机的风管尺寸是按照机子出风口尺寸还是风量大小确定
安装新风系统,进风管长度问题
新风系统的回风管一般为多大,是和出风量一样吗?
有谁了解新风系统的风管的尺寸是怎么确定的?