图上整流桥 输入交流12V 输出直流电压是多少伏?用数字万用表怎么测量它的好坏

这个整流桥是给电磁阀线圈供电用 电磁线圈上标注的工作电压是直流24V 之前一直工作正常 今天就不正常了 输入交流12V 输出直流才10V左右 电磁阀不能正常工作 我把输入电压接到了交流24V 然后电磁阀才能正常工作 可是原来一直接交流12V,也能正常工作啊 那时候没有测量过输出直流电压

图片上是一个全桥。12V交流经其整流后为一脉动直流,经滤波后才能成为波形平滑的直流,直流电压值理论上为12*√2=16.968伏。考虑到变压器线圈铜阻压降及整流管压降,整流滤波后直流电压约为15到16伏。可用万用表直流电压20伏档测量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-10
有可能是电容容量不够了,更换一个或测量一下容量;
还有一种情况就是,桥坏了其中一个PN结,这种情况可以用万用表测量(用二极管档测量,红表笔接+,黑表笔分别接两AC,均能正向导通,并显示导通电压;测量完这步,用黑表笔接-,红表笔分别接两AC,也正向导通,并显示导通电压;黑表笔接-,红表笔接+,也能导通,电压不1000mV,反向均不通,可以认为是好的);
你这方法也不错,直接提高一下供电电压。12V交流输入,全桥式整流滤波后电压也就16V左右(但很多24V的继电器动作电压15V就可以工作)。
第2个回答  2019-11-10
整流桥没有坏,输出端没有滤波电容时,输入12V,输出大约是10.8V。
如果输出端接上滤波电容,电压空载可以达到16V多。
相似回答