压力罐掉压力,水泵抽不上来水?

我家原用的是水泵接水塔供水,后来装了太阳能,就不用了水塔,改用水泵加压力罐,压力为3时水泵自动关闭,压力降到2时水泵启动。但是打满水后压力罐慢慢会掉压力,水泵就抽不出来水,水泵为自吸式喷射泵。要把压力罐中的水全部放完然后再启动水泵这时才能抽上来水,请问好心人这是怎么回事啊,该如何解决。谢谢!
不是不给分哈,确实没分了,不好意思。

水泵为自吸式喷射泵----这种泵在启动是出口不能封堵的,否则就会导致泵内的气体无法排出,水泵自然就不能正常泵水了。

办法很简单:水泵出水口接一个自动排气阀,靠近压力罐接口处安装一个止回阀,止回阀与压力罐之间接用水管道。这样就可以了。

不过你也太小气了,一点悬赏分都没有?!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-30
是不是哪里漏水导致压力罐掉压力,压力掉了后不抽水是不是感应器坏了
第2个回答  2010-12-01
我们有意大利OR的自动排气阀和止回阀以及意大利阿库斯坦的压力罐,楼主有需要可上深圳市得汛科技网站上去找
第3个回答  2010-11-29
按超级经络大师 说的做就行了