测量蒸汽流量可以使用什么样的流量计,从蒸汽的种类来分,有饱和蒸汽与过热蒸汽,两者的温度相差很大,但这两种温度的蒸汽都可以使用差压流量计来测量。
差压流量计——V锥流量计
V锥流量计是差压流量计的一种,有着耐高温高压的特性,可满足700度的高温介质,在使用过程中,V锥流量计也有着免维护的特性。
安装方法
水平安装的V锥,其取压口按测量的介质不同可分为以下三种安装方式:
(1)测量液体流量时,取压口应向下倾斜45°,或水平位置,防止液体里的气体和积存在导压管内或差压变送器测量室内对测量带来误差。
(2)测量气体流量
测量气体流量时,取压口的位置应向上倾斜45°或垂直向上,防止气体里含有的液体和脏污物进入和积存在导管内或差压变送器测量室。
(3)测量蒸汽流量
在测量蒸汽流量时,当差压变送器在流量计的下方时,取压口一定要处于水平位置安装,这样可以保证连续或间断用汽的工艺条件下流量传感器都能正常工作,当工艺管道在地下或贴近地面的条件下,由于差压变送器要安装在流量传感器的上方,所以取压口位置就得向上倾斜45°。
为避免高温蒸汽直接通入传感器膜盒,烧坏传感器膜盒及三阀组,需按如下步骤进行操作:
零位迁移完毕后,缓慢打开高、低压,一次截止阀,逐步让蒸汽进入导压管,利用导压管及冷凝器冷却蒸汽(也可以采取用喷淋冷水的方法进行冷却,或事先通过冷凝罐往导压管内充冷水),待导压管内蒸汽全部冷凝成水后,打开三阀组的高、低压取压阀,关闭平衡阀。必须确保蒸汽进入传感器室的温度要控制在100℃以内。运行中不得开启平衡阀,否则高温蒸汽降烧毁膜盒和三阀组。