新空调安装时出风口9度,过几天出风口变成17度,冷媒压力正常,是什么回事?
海尔空调,新安装已抽真空,安装时出风口8~9度,过几天出风口17度,环境温度都是26~27度,制冷剂压力正常的哦,求赐教
举报该问题
推荐答案 2021-05-03
出风温度9度本来就是不正常的。
家用分体式空调在室内实际温度27
摄氏度
左右时候制冷模式运行,其室内机正常的出风温度应该在11~16℃范围内。
建议对空调系统管路检漏,有
冷媒
泄漏点存在的,应采取恰当的措施补漏,之后抽真空并重新加注标准量同种新冷媒。