88问答网
所有问题
变电站接地电阻0.5由来
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-05-07
变电站的工频接地电阻一般为0.5欧姆,这主要是为了满足工作接地及安全接地的要求。限定接地装置的接地电阻就相当于将接触电压和跨步电压的高低限定了。反之,站在安全的角度上说,要是对接触电压和跨步电压的高低已经限定了,那么,也同时将接触电阻允许值的大小也限定了。接地装置的接地电阻是一定要与公式的要求相符合的,也就是说R小于等于2000/Id(Ω),在Id大于4000A的时候,那么R就小于等于0.5欧姆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gaKVVKStStMcKK11ggK.html
相似回答
110kv
变电站接地电阻
小于
0.5
的原因
答:
1. 在110kV线路上,避雷线的存在通常会导致故障时的
接地电阻
小于
0.5
欧姆。2. 限定接地电阻的大小,实际上是将接触电压和跨步电压的最高允许值设定下来。3. 从安全角度考虑,一旦接触电压和跨步电压的最高允许值被确定,相应的接触电阻的允许值也随之被限定。4. 根据相关规程,在大接地短路电流系统中...
110kv
变电站接地电阻
要求多少?
答:
110kv
变电站接地电阻
要求小于
0.5
欧姆。根据规范《交流电气装置的接地》DT/T621-1997,有各种高压场所的接地电阻的要求和计算110kV以上变电站均为大接地短路电流系统,在一般的电阻率地区工频接地电阻允许值不大于2000/I(I为计算用的流经接地装置的入地短路电流)欧,或者不大于0.5欧。变电站是指电力系...
110KV
变电站接地
网标准电祖是多少
答:
R=2000/I,I为入地短路电流,一般要求
接地电阻
不大于
0.5
欧
变电站接地
网
接地电阻
应是多少?
答:
1.大
接地
短路电流系统:一般
电阻
率地区 R小等于
0.5
欧 高电阻率地区 R小等于5欧 2.小接地短路电流系统:高压电气设备或高低压共用 R小等于10欧 高电阻地区: 高低压电气设备 R小等于30欧 发电厂和
变电所
R小等于15欧 忘了说明一下,我是将退休安装工程师,经历的考核无数,以上的答案是我去年...
变电站接地
网
接地电阻
应是多少?
答:
大电流接地系统的
接地电阻
应符合R≤2000 / I Ω,当I>4000A时可取R≤
0.5
Ω。小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / I Ω,当用于1000V以上设备时,接地电阻R≤250 / I Ω电阻,任何情况下不应大于10欧。
变电站接地
网
接地电阻
是多少?
答:
变电站接地电阻
如下:1、变电站的交流工作接地和安全工作接地时,接地电阻不可以大于4欧姆。2、变电站的大电流接地系统的接地电阻应满足R≤2000 / I 欧姆的规定,I>4000A时可取R≤
0.5
欧姆。3、变电站的小电流接地系统当作用于1000V以下设备的时候,接地电阻应满足R≤125 / I 欧姆的条件,当用于...
变电站
电力设备
接地电阻
的大小由什么来决定
答:
电气设备
接地电阻
大小与以下因素有关:接地引线的材质、截面、焊接工艺。接地极(接地井)的尺寸、表面积,土壤的导电率、气候条件,等。
变电站接地
网
接地电阻
应是多少
答:
变电站接地
网
接地电阻
分为好多档次:1.大接地短路电流系统:一般电阻率地区 R≤
0.5
欧 高电阻率地区 R≤5欧 2.小接地短路电流系统:高压电气设备或高低压共用 R≤10欧 高电阻地区: 高低压电气设备 R≤30欧 发电厂和变电所 R≤15欧