88问答网
所有问题
锅炉水压试验要旁站吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-06-28
锅炉水压试验要旁站。监理不但要对主要工序进行旁站,而且要对施工单位的重要试验进行旁站。锅炉水压试验目的:
1、锅炉检修后进行工作压力水压试验,以检查锅炉受热面及其它承压部件有无泄漏现象。尤其是锅炉受热面管大面积更换后的焊口及检修的阀门、管道的泄漏情况,确保锅炉的检修质量。
2、通过水压实验,检验受热面经过多年运行后的强度水平,在机组冷态暴露问题,及时处理,确保机组启动后安全稳定运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gaKVMct1VgVtMV1aK1K.html
相似回答
锅炉
的监理资料:平行
旁站
怎么做?
答:
施工单位自检的部位,监理也检查的点是平行检验点,依照规范写检验项目部位和检查方式。
像水压试验等需要监理现场监督的检验点做旁站记录
,写好旁站过程和发生的问题。
项目工程
旁站
监理的程序?
答:
(2)安装工程
旁站
监理的重点 (a)空调的冷凝水管道通水试验;(b)管道
水压试验
;(c)设备、管道运行前的清洁及压力检验;(d)强、弱电及避雷体的接地电阻测试;(e)各种控制开关的绝缘测试;(f)设备联动调试,模拟运行试验;(g)出风口风量、风速及噪音测试;(h)有静音要求区域的静音效果测试;(l)消防...
请问住宅工程水电安装监理什么部位要写
旁站
记录
答:
请你看看GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》,其中第18-19页中的“分项工程”内容,从中找出监理
旁站
点,如室内热水系统的防腐、绝热、系统
水压试验
及调试,建筑电气中“电气动力”的“低压电气动力设备检测、试验和空载运行”,系统中的“防雷及接地安装”等均应旁站。
锅炉水压试验
报告怎么写
答:
目前已经基本具备锅炉水压前监检条件。xxx项目部按照辽宁电力工程质量监督中心站的工作要求,依据《电力建设质量监督检查典型大纲》中“
锅炉水压试验
前质量监督检查大纲”的要求,对7#锅炉机组进行了全面的检查,认为7#锅炉已经具备了受热面水压条件,现将自检情况汇报如下:1 工程概况:1.1 设备概况xxxx工程,锅炉为哈尔滨锅炉...
管道和设备的保温施工质量控制要求主要有哪些
答:
管道和设备的保温施工质量控制要求主要有:⑴、管道、设备的保温施工应在
水压试验
合格后进行,监理应在试压过程中全程
旁站
;⑵、保温层的材质、规格及厚度应符合设计要求,工程部应督促监理做好进场材料验收;⑶、保温层与管道及设备结合紧密,保温层绑扎牢固,粘接均匀,保温层之间连接紧密;⑷、固定支架处...
监理
旁站
记录天天要写吗?
答:
1)
锅炉水压试验
;2)风机分部试运;3)给水泵分部试运;6.4.11整组启动调试1)安全门校验;2)膨胀检查。5.5热控施工安装
旁站
点5.5.1 DCS系统受电;5.5.2 RB试验; 19 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 复制链接https://zhidao.baidu.com/question/1860009943883563147/answer/2328423516.html ...
如何填给排
水压力
管道的
水压试验旁站
记录?
答:
。填给水压力管道的
水压试验旁站
记录,这个你就应该是每个小时应该记录一次。
什么是w点h点s点?
答:
3、S点(Standby Point):指
旁站
点,针对工程关键部位和关键工序的施工质量而设置的全过程连续监控点,S点的控制对监理来说显得尤为重要。4、W点注重的是施工过程中的平行检查,H点注重的是对施工的某道工序或检验项目的结果检查,S点注重的是施工工序或部位的全过程监督。
大家正在搜
锅炉水压试验压力多少
锅炉超水压试验压力规定
锅炉水压试验用水标准
锅炉水压试验后怎么放水
锅炉反上水和水压试验
锅炉水压试验升压速度
锅炉水压试验压降合格标准
锅炉水压试验范围
锅炉水压试验方法