有限空间有毒有害气体检测标准

如题所述

有限空间作业各种气体检测标准:
1、有限空间的作业场所空气中的含氧量应为19.5%-21%,若空气中含氧量低于19.5%,应采取通风措施。
2、有限空间空气中可燃气体浓度:氢气小于0.4%、柴油小于0.2%
3、有限空间粉尘浓度小于20g/m3
4、有限空间硫化氢最高容许浓度10mg/m3
5、一氧化碳时间加权平均容许浓度20mg/m3,短时间接触容许浓度30mg/m3
6、二氧化碳时间加权平均容许浓度9000mg/m3, 短时间接触容许浓度18000mg/m3
7、氨时间加权平均容许浓度20mg/m3,短时间接触容许浓度30mg/m3
8、氯最高容许浓度1mg/ m3
9、氰化氢(按CN计)最高容许浓度1mg/ m3
10、氰化物(按CN计)最高容许浓度1 mg/m3
11、溴时间加权平均容许浓度0.6mg/m3,短时间接触容许浓度2mg/m3
12、溴化氢最高容许浓度10mg/m3
13、液化石油气时间加权平均容许浓度1000mg/m3,短时间接触容许浓度1500mg/m3
14、一氧化氮时间加权平均容许浓度15mg/m3
15、乙醚时间加权平均容许浓度300mg/m3,短时间接触容许浓度500mg/m3
16、乙醛最高容许浓度45mg/m3
17、苯时间加权平均容许浓度6mg/m3, 短时间接触容许浓度10mg/m3
18、二氧化氮时间加权平均容许浓度5mg/ m3, 短时间接触容许浓度10mg/m3
19、二氧化硫时间加权平均容许浓度5mg/ m3, 短时间接触容许浓度10mg/m3
20、甲苯时间加权平均容许浓度50mg/m3, 短时间接触容许浓度100mg/m3
21、甲醇时间加权平均容许浓度25mg/m3, 短时间接触容许浓度50mg/m3
22、甲醛最高容许浓度0.5mg/m3
希望采纳
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-28

气体检测仪设计、测试、认证类国际标准

GB4208-2008/EC60529∶2001《外壳防护等级 (IP代码)》

GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》-毒气检测报警仪设计参考

GB16808-2008《可燃气体报警控制器》-CCCF认证的参考标准

GB15322.1-2003《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》-CCCF认证的参考标准

GB15631-2008《特种火灾探测器》-火焰探测器CCCF认证参考标准

GB3868.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分∶隔爆型"d"》-防爆等级认证

GB3868.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分∶本质安全型"i"》-防爆等级认证气体检测仪安装、选型、应用设计(和用户现场应用相关)

劳人护(87)36《中华人民共和国危险场所电气安全规范》

GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》

GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

AQ036-2010《危险化学品重大危险源 灌区现场安全监控装备设计规范》气体检测仪计量(和CMC计丘证、第三方计量相关)

JJG698-2004《可燃气体检测报善器》

JJG551-2003 (二氧化疏气体检测仪)

JJG915-2008 (《一氧化碳检测报等器》

JJF1438-2013《氯气检测报誉仪技术规范》

JJG695-2003 (硫化氢气体检测仪》

AQ@T3044-2013 (《氨气检测报警仪技术规范)

JG365-2008(电化学氧测定仪)

参考类标准

GBZ2.1-2007《职业场所有害因素职业接触限值化学有害因素》-查找毒气的PC-TWA/PC-STELMAC

GB T18664-2002 《呼吸防护用品的选择、使用与维护》-查找毒气的IDLH和ppm&mg/m³的换算

AQ3022-2008《化学品生产单位动火作业安全规范》-可燃气浓度小于20%LEL情况下可以动火

第2个回答  2021-08-28
第3个回答  2020-07-16