地源热泵施工前准备,需具备区域的工程勘察资料、设计文件和施工图纸,制定经审批的施工组织设计。对埋管场地进行地面清理,铲除杂草、杂物,平整场地。地埋管及管件检查,破损和不合格产品严禁使用,宜采用制造不久的管材、管件;地埋管运抵现场后进行空气试压检漏试验,避免阳光曝晒,搬运和运输中应小心轻放,避免划伤管件、抛摔和沿地拖曳。
地埋管的连接要求应采用热熔或电熔连接,竖直地埋管换热器的U形弯管接头选择完整的U形弯头成品件,不采用直管煨制弯头。竖直地埋管换热器的U形管组对需满足设计要求,组对好的U型管开口端部及时完封。
钻孔是竖埋管换热器施工最重要的工序。需根据地层土质选择裸孔钻进或下套管,孔径大小应略大于U型管与灌浆管组件尺寸。钻机的钻头直径通常在100毫米~150毫米之间,钻进深度可达到40米~150米。钻孔总长度根据建筑供热面积、负荷性质、地层及回填材料的导热性能确定。施工时需防止损坏地下管线和地下构筑物。
下管是工程的关键之一,下管深度决定热量总量,必须确保下管深度。下管方法有人工和机械两种,下管前将U型管与灌浆管捆绑,钻孔完毕立即进行下管施工。钻孔完毕孔内积水,需采取防止上浮的固定措施。安装过程中应保持套管内外管同轴度和U型管进出水管的距离。下管完毕,确保U型管露出地面并做好标志和定位。
灌浆封井也称为回填工序。回填前需对埋管进行试压,确认无泄漏后进行回填。回填目的为强化传热和实现密封,避免地下含水层污染。通常使用特殊材料制成的专用灌注材料进行回填,泥浆沉淀物也可作为回填材料。回填物中无大粒径颗粒,回填时需根据灌浆速度逐步抽出灌浆管,确保密实无空腔,减少传热热阻。当上返泥浆密度与灌注材料密度相等时,回填过程结束。
系统安装完毕后,进行清洗、排污、管道冲洗和试压,确认无杂质后,方可灌水。在室外环境温度低于0℃时,不宜进行地埋管换热器的施工。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考