施耐德C65N的N代表什么?

如题所述

C65是施耐德微型断路器的系列;N代表分断能力6ka;10A代表断路器的额定电流为10A;1P代表1级,控制1路。

订货时候需确认断路器的脱扣曲线是B、C还是D,标准型号为C65N 1P B/C/D 10A,此型号已停产。

脱扣曲线,是断路器速断脱扣器的动作特性曲线。

B曲线 脱扣电流为(3~5)In。

C曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。

D曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等。

扩展资料

微型断路器的选择

微型断路器是建筑电气终端配电装置引中使用最广泛的一种终端保护电器。用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P,二极2P、三极3P、四极4P等四种。

在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不频繁起动时的保护、操作等用途,要考虑以下条件:

1、 断路器的额定电压不应小于线路额定电压;

2、断路器额定电流与过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流;

3、 断路器的额定短路分断能力不小于线路中最大短路电流;

4、 选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合;

5、断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;

6、当用于电动机保护时,则选择断路器需考虑电动机的起动电流并使之在起动时间内不动作;设计计算见“工业与民用配电设计手册”;

7、 断路器选择还应考虑断路器与断路器、断路器与熔断器的选择性配合。

参考资料来源:百度百科—脱扣曲线

参考资料来源:百度百科—微型断路器

参考资料来源:施耐德官网—C65N介绍

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考