地下室机械停车场设计规范

如题所述

1. 全地下室结构层高一般控制在3.55m至3.65m之间。
2. 合理利用规范,减少设备可以降低层高,节省成本。
(三)设计规范要求
消防专业
1. 每2000平方米设置一个防火分区,喷淋覆盖面积可达4000平方米。
2. 停车数量超过10辆的场所必须设置喷淋系统。
建筑设备专业
1. 地下车库应设置独立的送风和排风系统,每小时排风换气次数不应小于6次。
2. 超过2000平方米的车库必须设置机械排烟系统,可与人防、卫生等系统合用。
3. 机械排烟系统的车库,防烟分区面积不超过2000平方米,分区宜用突出顶棚0.5m的梁划分。
4. 地下车库排烟风机应设在独立的排烟机房内,风管上应设置烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。
5. 没有直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,送风量不宜小于排烟量的50%。
6. 机械通风管道应沿通道侧边布置,为立体机械车库预留条件。
采暖:在严寒和寒冷地区的车库内应设集中采暖系统,避免明火取暖。严寒地区车库应在坡道出入口处设热风带。
建筑结构专业
1. 推荐使用宽扁梁;各区域应明确宽扁梁的标准尺寸,控制层高。
2. 结构顶板覆种植土,应使用轻质营养土;大型树木种植,应与结构柱位对位。
地下开敞式停车库(单建式和附建式)
定义:室内地坪低于室外地坪高度超过该层地下车库净高一半的汽车库,每层车库外墙开敞面积超过该层四周墙体总面积的25%的车库。
车位平均面积 25~32㎡/车
优点:
1. 自然采光通风,改善车库景观效果,降低日常运行成本。
2. 利用室外道路组织车库交通,减少内部停车库面积。
3. 当通风口面积超过车库面积的2%,且均匀布置,车库内任一点距通风口间距不超过30米时,可取消机械排风设备。
4. 无地下室外墙渗漏隐患。
缺点:
1. 占地面积大。
2. 挡土墙和维护栏杆,增加安全隐患。
(二):层高确定方法
计算公式
A(车库底板滤水层厚度)+B(面层厚度)+C(停车库净高2.2m)+D(电桥架)+E(水喷淋高度)+F(机械烟道高度)+J(顶板梁高) = H(车库总层高)
经验数据
A=地下室滤水层厚度,一般设滤水层不设防水层的厚度为250~350mm;设滤水层设防水层的厚度为350mm;
B=半地下室或敞开式车库的地面找坡层,一般为100mm,坡度为1%;
C=保证车库内部车行通道和主要出入口的净高不能低于2200mm;
D=100 mm;E=200 mm;F=350mm(包括50mm的支架高度);J=650mm;
推荐经验值
1. 开敞式地下室结构层高一般控制在3250mm左右。
2. 合理利用规范,减少设备,可以降低层高,节省成本。