5.5KW三相异步电机要用多大的电缆?

如题所述

三相5.5KW电机额定电流约11A附近,若作为电机接线较短,以铜芯电线1平方安全载流6A算,2.5平方铜芯电线,若作为较长线路则需考虑线阻引起的电压降。

P=U*I,5500/(1.732*380*0.8)=10.446A。(1.732线电压),(0.8功率因素),短距离2.5mm2(平方毫米)铝线,长距离4mm2(平方毫米)铝线。另外3KW(千瓦)以上一般都是三相电机了除了加电容补偿功率。

先根据电机电流选电线,如果线路超过一定长度,还得考虑线路电阻的电压损耗。
例如:
380伏、18.5KW电机、电流有37安左右,100米以内的距离就按电缆参考载流量,选3*10+1*6平方铝芯电缆(参考载流量40安左右)就可以了,100米线路损耗只有5%左右。
如果是200米线路,那线路损耗就有10%了,显然线路电压损耗太大了,所以就要选大1个规格的电缆3*16+1*10(参考载流量55安左右)平方铝芯电缆,200米线路损耗有7%。
如果是300米线路,你还得再选大1个规格。