电气工程施工方法?

如题所述


电气工程施工方法是非常重要的,方法的实施能解决非常多的问题,每个细节的处理都非常关键,要根据实际情况以及专业知识制定。中达咨询就电气工程施工方法和大家说明一下。
(一)施工程序及步骤
本工程必须按如下施工工艺顺序组织施工:
先地下、后地上,安装工程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。
考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题。对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观;对各工种相互间的配合,要尽量考虑好电气线路、给排水的关系,不要在施工时发生位置冲突,要按有关规定距离设置。
先预制、后安装管道和电气等专业。凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。
先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身的各种暗敷管线必须及时配合。
安装的设备是建筑物内的一种设施,必须积极维护保证良好的使用功能, 还要考虑到交工运行后的维修便利,所有管路应注意建筑物的美化问题。
在实际施工中,我们除了须认真遵守有关国家规范之处,同时还应遵守供电、邮电、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例,确保优质工程。
(二)施工方法及要求
按以下内容进行
1、配电箱的安装
(1)工艺流程:弹线定位→暗装配电箱→盘面组装→箱内配线→箱体固定→绝缘遥测
(2)操作工艺:
①弹线定位:根据设计要求找出配电箱为止,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。配电箱安装底口距地一般为1.5m,在同一建筑物内,同类箱盘高度应一致,允许偏差10mm。
②配电箱安装应牢固、平正,其允许偏差不应大于3mm,配电箱体高50cm以下,允许偏差1.5mm。
③配电箱上电器,仪表应牢固、平正、整洁、间距均匀。铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。
④TN-C中的零线应在箱体上(盘面上)进户处做好重复接地。
⑤暗装配电箱的固定。在预留孔洞中将箱体找好标高及水平尺寸。稳住箱体后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。
⑥绝缘遥测:配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之间,相线与地线之间,零线与地线之间,两人进行摇测,同时做好记录,做技术资料存档。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答