wincc连不上plc,但ping通。

如题所述

Wincc连不上plc但是能ping通,就需要检查,变量连接里边的ip地址设置是否正确。

比如下图:

这个连接属性中的ip地址要填写正确。

访问点也要选对,且这个访问点里边选择的网卡,在控制面板的PC/PG参数设定中要选择一个正确的和plc是连通的网卡。

还有产品系列,也要选你实际plc的系列。

如上1,2,3都设置正确的话,通常wincc就可以连接到plc了。连接正常后,连接处会出现绿色的对号,表示连接成功。

就简单说这么多,祝你好运。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答