如何用三菱FX3U的继电器?

如题所述

1、LD      M8013

2、OUT   Y0000

3、END

要让指示灯闪烁的话,将控制指示灯的Y点由定时器定时置ON/OFF就可以了,这样闪烁频率可调。或者使用内部时钟脉冲出点FX系列为M8013,Q系列为SM412一秒ON/OFF一次。

三菱PLC中特殊继电器M8013的功能是输出1秒时钟脉冲,在编程中可以直接使用它的触点,且使用次数无限制。

三菱plc的M指令是辅助继电器(相当于电气图中的中间继电器)。他的控制方式与Y是一样的,只是没有输出口,只是单单的软元件。和Y一样有线圈和常开、常闭的触点。

另外,M8011、M8012、M8013 和M8014指令分别是产生10ms、100ms 、1s和1min 时钟脉冲的特殊辅助继电器,可通过更改M指令方式修改脉冲时间。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-10-26
您好!三菱FX3U PLC的继电器是一种常用的输出设备,用于控制外部电气设备的开关动作。
要使用三菱FX3U的继电器,您需要按照以下步骤进行操作:
1. 首先,将PLC与计算机连接,并通过编程软件(如GX Works2)创建一个新的项目。
2. 在项目中,选择需要使用的输出点。可以通过在输入/输出设备表中查找三菱FX3U PLC的继电器模块来确定需要使用的继电器点位(通常以“Y”开头)。
3. 在逻辑程序中,使用相应的指令来控制继电器的状态。例如,您可以使用SET指令将继电器点位设置为ON状态,使用RESET指令将继电器点位设置为OFF状态。
4. 设计适当的逻辑控制程序,根据需要控制继电器的开关动作。您可以使用条件语句(如IF-THEN-ELSE)来决定继电器的状态改变条件。
补充说明:
- 三菱FX3U PLC的继电器模块通常有不同的规格和功能,可以根据具体的应用需求选择合适的模块。
- 使用继电器时,需要注意继电器的额定电流和电压,确保其与外部设备匹配,并遵守相关的安全规定。
- 在编程时,需要注意逻辑程序的执行顺序和条件,以确保继电器的控制符合预期。
总结:
使用三菱FX3U PLC的继电器需要通过逻辑程序设计来控制其状态。首先确定需要使用的输出点,并在逻辑程序中使用相应的指令来控制继电器的开关动作。在设计逻辑程序时,需要考虑继电器的额定电流和电压,并遵守相关的安全规定。
相似回答